    Hallo.

    Ich habe bei einem meiner MDT Glastaster II eine Taste mit der Funktion Werte senden belegt. Damit kann ich 4 Szenennummern nacheinander absetzen.
    Hat bisher auch wunderbar funktioniert. Seit ich heute mittag einen Statuswert der Standbyanzeige geändert habe, spinnt das ganze aber.
    Es werden zwar weiterhin die Szenennummern gesendet, aber die ETS zeigt in der Diagnose nicht den zugehörigen Datenpunkttyp an. Der auf der Gruppenadresse lauschende LED Controller reagiert auch nicht darauf. Wenn ich mit der ETS manuell in die Gruppe schreibe, klappt es. Kurioserweise hat die Taste auch nicht nur ein Kommunikationsobjekt, sondern plötzlich mehrere (siehe Screenshots)... Applikationsprogramm neu programmieren hat nicht geholfen.

    Applikation hat die Version V2.1
    Firmware Version im Gerät laut DCA: 2.0

    hjk Hast Du einen heißen Tip? ;-)

    Gruß und schöne Ostern!

    gruppenmonitor.png
    parameter.png
    kommobjekte.png
    Angehängte Dateien

    #2
    Welche ETS Version? Hast du ein Backup?
    Aktuelles Projekt kopieren und dann auf einen Restorepoint zurückgehen, und komplette Applikation übertragen, nicht nur partiell.

    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Anscheinend eine alte ETS Version, m.E gab es da so einen Bug.

      Kommentar


        #4
        ETS ist neueste 5.7.4

        Kommentar


          #5
          In einam alten Restorepoint war es tatsächlich noch korrekt. Da zwischenzeitlich woanders viel geändert wurde, war es aber einfacher, den Taster hier komplett neu zu parametrieren.

          Gibt es in der ETS eine Möglichkeit, automatisch derartige Probleme aufzudecken?

          Kommentar


            #6
            M.E. ist der Bug mit einer älteren fehlerhaften ETS reingekommen. Das Problem ist aber behoben. Ich glaube die KNX kann solch fehlerhafte Projekte über den Support auch reparieren.