    Austausch der IP-Schnittstelle - ETS will nicht

    Hallo zusammen,
    ich hatte seither meine Anlage über ein IP-Interface programmiert.
    Nun habe ich 2 IP-Router installiert, so dass ich auch meine Garage (in der kein KNX-Kabel liegt) anbinden kann. Die Router sind programmiert und sie tauchen auch als Schnittstelle in der ETS auf. Ich habe dann das IP-Interface ausgebaut und durch den IP-Router ersetzt.

    Nun ist es aber so, dass ich meine Anlage nicht mehr programmieren kann, es kommt immer die Fehlermeldung, dass mein IP-Interface nicht erreichbar ist. In der ETS ist natürlich der Router als Schnittstelle eingetragen, der Test der Schnittstelle zeigt "OK".

    Ich hänge mal 2 Bilder an:
    Fehler.JPG
    Schnittstelle.JPG

    Der Gruppenmonitor läuft ganz normal...
    Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Verbindung mit der alten IP-Adresse (192.168.178.32) los werde, bzw. wie ich mit dem IP-Router wieder Geräte programmieren kann?

    Vielen Dank und viele Grüße
    Stefan

    #2
    Klick in der Toplogie auf Line 1 und schau rechts in den Eigenschaften, ob dort eine (alte) Verbindung eingetragen ist. Dort musst du "keine" auswählen, damit die ETS die globale Einstellung nutzt.

    Kommentar


      #3
      Unglaublich wie schnell einem hier geholfen wird. Ich suche schon seit 3 Std. nach dem Fehler...
      Dort stand "Neue Verbindung". Hab's auf "keine" geändert und nun tut wieder alles.