Hallo badben,
Ich weiß nicht genau was du mit Unterschiede herausarbeiten meinst. Als ich meine Wohnung eingerichtet habe, bin ich einfach nach dem Tutorial von haus-automatisierung.com vorgegangen. D.h. In der Online-Datenbank das Gerät suchen, dem Projekt hinzufügen und einstellen. Die Parameter für jeden Kanal hatte ich im 4. Post als Screenshot eingefügt: https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=1499454
Nachdem mir der Support die Projektdatei geschickt hatte, habe ich das Gerät aus dieser Datei herauskopiert und bei mir reinkopiert. Der größte Unterschied der Parameter ist dass es jetzt den Punkt "Kanal bei relativ Dimmen abschalten" gibt (Siehe: https://knx-user-forum.de/filedata/f...hotoid=1560970). Weiterhin sind die Parameter zum Teil anders sortiert (siehe Bilder). Beim Dimmen ist es so, dass es jetzt nur bis 5% runter geht und nicht bis 1%. Damit kann ich aber gut leben.
Viele Grüße
Michi
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Frage zu MDT AKD-0410V.02 Aktor (Lampe geht aus)
Einklappen
X
-
OK, danke für die Rückmeldung.
das bedeutet, man müsste das auch selbst parametrieren können.
Kannst du die Unterschiede zu deinem Projekt mal herausarbeiten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo badben,
es war eine Projektdatei (knxproj)
Viele Grüße
Michi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat dir MDT eine Projektdatei oder eine Produktdatenbank Datei zur Verfügung gestellt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Abend,
ich wollte mich nur mal melden mit einer Lösung zu meinem obigen Problem. Die Sache mit den Szenen hat mich nicht 100% überzeugt und irgendwie hat mir immer gefehlt einfach am Lichtschalter zu dimmen.
Eigentlich war es ganz einfach: Ich habe mich mit dieser Frage an MDT gewendet und vom Support eine Projektdatei erhalten in der sich das Gerät befindet mit den notwendigen Einstellungen:
filedata/fetch?id=1560970&d=1603665147&type=thumb
Wenn noch jemand dasselbe Problem hat, kann er sich entweder an den MDT Support wenden oder mir eine Nachricht schicken. Dann kann ich gerne die Projektdatei teilen. Ich will sie aber nicht irgendwo öffentlich hochladen, da ich nicht weiß ob MDT nicht eventuell was dagegen hat.
Viele Grüße
MichiYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Volker,
vielen Dank mit dem Tipp für die Szenen. Damit hab ich das jetzt nochmal besser hinbekommen.
Viele Grüße
Michi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Michael,
ui, dann vergiss mein Geschwafel. Hätte mich dann auch gewundert wenn das der Fehler gewesen wäre.
Wenn du jetzt nen Workaround hast dann gut so, und der Szenen-Tip von Volker ist ja auch noch ne Hilfe.
Gruss
Guido
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht magst du dich mit KNX Szenen beschäftigen, also festen Werten die per Tastendruck abrufbar sind. Gerade wenn das manuelle Dimmen (zu) mühsam ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Guido,
ich meinte die Taste Nr. 2, nicht zweimal drücken :-) Das hab ich etwas missverständlich geschrieben weil ich in meinen Test dann noch dazu die Tasten 3 und 4 genommen hab.
Der Dimmaktor schaltet gleichzeitig die 230V und das ist das Problem, dass der hier ausschaltet. Hört man recht gut am Klack des Relais. Wenn der nur auf z.B. 1.5V runterregeln würde, aber den 230V Ausgang anlassen würde, wäre alles super.
Ich habe jetzt aber die Zeit für einen langen Tastendruck verkürzt und die relative Dimmzeit nochmals erhöht wie von hjk erwähnt. Damit bekommt man es immerhin hin, auf einen angenehm niedrigen Wert zu dimmen und nicht sofort versehentlich auszuschalten.
Ist ne Notlösung aber besser als nichts. Habe mir halt mehr erhofft
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, 1-10V hat nie eine einstellbare Dimmkurve, das würde der Definition der Schnittstelle widersprechen.
Die EVGs sind in der Regel an die Leuchtmittel angepasst, das passt eigentlich immer.
Einen Kommentar schreiben:
-
Falls es das nicht sein sollte: Gibt's beim 1-10V Dimmer eigentlich auch eine einstellbare Kennlinie (linear oder logarithmisch), so wie bei den anderen Dimmern?
Einen Kommentar schreiben:
-
Natürlich kann man auch kleinere Werte gut einstellen. Evt. Kannst die die rel. Dimmzeit von 20s auf 30s erhöhen.
Ich denke aber du hast die Zeit für langen Tastendruck im Taster zu hoch eingestellt. Diese sollte auf 0,4s stehen.
Bei zu lang eingestellter Teit löst du bei kurzem Tastendruck das Ausschalten aus, statt Dimmen. Das sieht man aber im Gruppenmonitor.
Einen Kommentar schreiben:
-
Morjen Michael,
du brauchst dich nicht entschuldigen, war nur ein Hinweis. Im Einsteigerforum wird manchmal "anders" geholfen
.
Die Parametrierung sieht soweit gut aus.
Was mich ein bisschen stutzig macht ist deine Beschreibung im ersten Post
Wieso 2 Mal? Zum relativen dimmen, egal ob rauf oder runter musst du die jeweilige Taste nur einmal berühren und Finger draulassen.Zitat von msa1989 Beitrag anzeigenWenn ich die Taste 2 drücke zum runterdimmen,
Wenn du auf runterdimmen 2 mal tippst, gibt es beim ersten Mal natürich den Befehl "geh mit der Ausschaltgeschwindigkeit aus". Die 2. Berührung hat dann keine Funktion mehr.
Beim Einschalten ist das 2 mal tippen nicht so schlimm weil 1 heisst "geh auf die Einschalthelligkeit an" und 2 dimm direkt weiter hoch.
Das "Kanal ausschalten mit relativem Dimmen" macht bei der 1-10 Volt Variante keinen Sinn da hier ja nur min und max Werte eben 1-10 steuerbar sind. An/Aus sind eben die kurzen Tastendrücke.
Gruss
Guido
p.s. vergiss das Sperren da...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Guido,
ich möchte mich für's falsche Forum entschuldigen. Ich kann den Beitrag leider nicht selbst verschieben. Bilder hatte ich keine, weil meine Laptop in der neuen Wohnung war und dort noch kein Internet ist. Daher hatte ich den Beitrag vom Handy geschrieben.
Hallo Volker,
vielen Dank für deine Bilder. Leider habe ich es genau so konfiguriert. Die alte Konfiguration habe ich mal gesichert und eine neue erstellt und einiges ausprobiert. Ich habe eine Gruppe Schalten und eine Gruppe Dimmen angelegt. Bei dem Taster habe ich die Tasten 3 / 4 aktiviert und bei einem Dimmer den Kanal C.
filedata/fetch?id=1499455&d=1588026712&type=thumb filedata/fetch?id=1499456&d=1588026712&type=thumb
Durch vieles herumprobieren bin ich jetzt glaube ich auf das Problem gestoßen: Ich habe als Dimmaktor den MDT AKD-0410V.02 für 1-10V Dimmung. Im Gegensatz zu dem MDT AKD-0401.02 hat dieser nicht den Menüpunkt:
"Kanal ausschalten mit rel. Dimmen".
filedata/fetch?id=1499453&d=1588026712&type=thumb
Die 1-10V Variante hat einfach nur einen Bruchteil an Einstellungen verfügbar (im Screenshot sind alle vorhandenen):
filedata/fetch?id=1499454&d=1588026712&type=thumb
So wie es aussieht, schaltet die 1-10V Variante den Kanal also immer aus, sobald mein minimaler Wert erreicht wird (was ich ganz schön Scheiße finde).
Wenn ich wie zum Beispiel in der Küche den Wert auf 35% Stelle, dann ist es eigentlich fast unmöglich knapp unter 50% Helligkeit zu dimmen, weil man dann sehr schnell in die Ausschaltzone rutscht. Hm, so hab ich mir das echt nicht vorgestellt.
Ich habe mit den Sperrobjekten noch nichts probiert aber eigentlich müsste es doch möglich sein, dass ich damit arbeite und das ausschalten sperre während gedimmt wird?
Viele Grüße
MichiYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 4 photos.Zuletzt geändert von msa1989; 27.04.2020, 23:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Taster parametrierst du auf Funktion Dimmen.
Seite 19 https://www.mdt.de/download/MDT_THB_Taster.pdf
In der Minimalversion benötigst du zwei Gruppenadressen, auf denen der Taster sendet:
- Schalten
- Dimmen relativ
Die werden mit Taster und Dimmer verbunden, dann sollte Schalten und Dimmen vom Taster aus funktionieren.
dim.png
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: