    Hallo und einen schönen Sonntag euch allen.
    Aktuell spiele ich mal wieder ein wenig an der EDOMI Visu rum.
    Beim ausschalten des LED Controllers bekomme ich den Status "aus" und Wert "0%", kurz darauf kommt nochmal ein "ein" und direkt wieder ein "aus"
    Dies sieht in der Visu blöde aus, weil der Schalter nach dem ausschalten nochmal kurz "an" geht.
    Die Funktion ist einwandfrei.
    Anbei ein Ausschnitt vom Busmonitor, auch beim Wert senden in der ETS habe ich das selbe Verhalten.
    Woran kann das liegen?
    Ich habe mehrere MDT Controller verbaut, nur bei diesem einen tritt das Problem auf.
    Unbenannt.JPG










    Danke euch.
    Grüße
    Manuel

    #2
    Das gab es schon mal etwas, schau mal, ob es für den Aktor ein Firmware Update gibt.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank, Beleuchtefix
      das Problem ist behoben