Hallo,
der MDT SCN-IP100.03 verhält sich bei mir reproduzierbar wie folgt:
Wenn
bei Router Applikation Sichere Inbetriebnahme aktiviert ist
und
Email Applikation Sichere Inbetriebnahme deaktiviert ist
dann keine Funktion der Email Applikation. Zusätzlich bricht die ETS beim Versuch, die Email Applikation zu übertragen, mit dem Fehler Inkompatible BCU Version FFFF (benötigt 07B0) ab.
Das heißt, wenn irgendwer das selbe Problem hat, dann muss bei der Email Applikation auch Sichere Inbetriebnahme ist aktiviert sein. So funktioniert es bei mir problemlos.
Gruß
Franz