Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Vivotec IP Kamera 7142

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Vivotec IP Kamera 7142

    Hallo,

    irgentwie bekomme ich die Bilder der Vivotec IP7142 nicht in meiner Visu als Kamera Angezeigt.

    Aufruf der einzelnen JPG im IE funktioniert, aber im HS geht es nicht.
    Einstellungen HS siehe Anhang
    Gruß

    Frank
    Angehängte Dateien
    Meine Installation: 11 Stück 1-Wire Sensoren, 3xWAGO750-849, 2 KNX Linien + 1 Linie über Siemens IP-Router, IP-SYMCON, Irtrans LAN, Anbindung WP über ModBus (WAGO), DMX4ALL LAN-DMX STAGE-PROFI für LED-Effektbeleuchtung.

    #2
    Hast Du bei den Benutzern Kamera- Direktzugrif aktivert?
    Ist für Deine Kamera keine Anmeldung notwendig ?

    Kommentar


      #3
      der Benutzer hat Kamera-Direktzugriff

      die Kamera benötigt noch kein Kennwort, wolte das ding erst mal Testen
      Meine Installation: 11 Stück 1-Wire Sensoren, 3xWAGO750-849, 2 KNX Linien + 1 Linie über Siemens IP-Router, IP-SYMCON, Irtrans LAN, Anbindung WP über ModBus (WAGO), DMX4ALL LAN-DMX STAGE-PROFI für LED-Effektbeleuchtung.

      Kommentar


        #4
        Da Du uns Deine IP der Kamera nicht zeigst, verrät mir nun meine Glaskugel:
        Sie beginnt mit "htttp://"
        Wenn Ja nimm das "htttp://" mal weg ...
        ... und Wunder werden geschehen

        Kommentar


          #5
          nein die IP beginnt nicht mit http://

          sonder ist im format 192.168.xxx.xxx eingegeben
          Meine Installation: 11 Stück 1-Wire Sensoren, 3xWAGO750-849, 2 KNX Linien + 1 Linie über Siemens IP-Router, IP-SYMCON, Irtrans LAN, Anbindung WP über ModBus (WAGO), DMX4ALL LAN-DMX STAGE-PROFI für LED-Effektbeleuchtung.

          Kommentar


            #6
            und endet auch nicht mit "/"?

            Kommentar


              #7
              Nein es Endet nicht mit /
              Meine Installation: 11 Stück 1-Wire Sensoren, 3xWAGO750-849, 2 KNX Linien + 1 Linie über Siemens IP-Router, IP-SYMCON, Irtrans LAN, Anbindung WP über ModBus (WAGO), DMX4ALL LAN-DMX STAGE-PROFI für LED-Effektbeleuchtung.

              Kommentar


                #8
                Nimm mal den Kamera-Direktzugriff raus ...

                Kommentar


                  #9
                  Danke für den Tip
                  ohne Kamera-Direktzugriff funktioniert es
                  Meine Installation: 11 Stück 1-Wire Sensoren, 3xWAGO750-849, 2 KNX Linien + 1 Linie über Siemens IP-Router, IP-SYMCON, Irtrans LAN, Anbindung WP über ModBus (WAGO), DMX4ALL LAN-DMX STAGE-PROFI für LED-Effektbeleuchtung.

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X