    Hallo Gemeinde

    Habe 2 Bewegegungsmelder im Flur. Einer ist Master der andere Slave.
    Merten Argus 180 UP
    Nun schaltet sich das Licht wieder ein, wenn einer von den beiden Ausschaltet. Ist der Temp. Unterschied der Lampen.

    Habs leider nimmer genau im Gedächnis.
    Slave muss vom Master ja informiert werden, wenn Master abschaltet.

    Muss ich da das "Helligkeitsobjekt" vom Master zum "Immerdunkel-Objekt" vom Slave ziehen?

    Dank Euch

    Hannes
    EisBär KNX
    My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame

    #2
    Verriegelungszeit nach Telegrammauslösung und den BWM nur EIN senden lassen und die Zeit im Aktor....

    Kommentar


      #3
      Hallo EIB-Freak

      Danke, jedoch muss die Zeit am BWM eingestellt bleiben, da diese ohne der ETS veränderbar bleiben soll.

      Das Problem ist ja, sofern ich das richtig sehe, dass der Slave nicht mitbekommt, wenn der Master einschaltet, bzw. ausschaltet.
      Über das Immerdunkel-Objekt jedoch würde er dann dies "checken" und wenn das Immerdunkel-Objekt abschaltet, beginnt die Verrieglungszeit zum laufen.

      Habs für einen Freund programmiert und kanns leider nicht selbst testen.

      Danke

      Hannes
      EisBär KNX
      My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame

      Kommentar