Hi,
ich hab ne kleine USV per USB am WG:
und mit dieser config läuft es bei mir. Die USV darf nix (WG auschalten oder ähnliche späßchen) nur die kiste 60 min am laufen halten wenn der Strom weg ist.
Config:
Gruß
Edit:
Die Daten hab ich auch nur per symlink in den RRD Ordner verlinkt (Unterordner APCUPSD)
ich hab ne kleine USV per USB am WG:
APC : 001,044,1078
DATE : Wed Dec 07 12:05:44 CET 2011
HOSTNAME : wiregate225
RELEASE : 3.14.4
VERSION : 3.14.4 (18 May 2008) debian
UPSNAME : USV
CABLE : USB Cable
MODEL : Back-UPS CS 500
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Tue Dec 06 11:16:22 CET 2011
STATUS : ONLINE
LINEV : 226.0 Volts
LOADPCT : 1.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 61.0 Minutes
MBATTCHG : 10 Percent
MINTIMEL : 5 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 230.0 Volts
SENSE : High
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 180 Seconds
LOTRANS : 180.0 Volts
HITRANS : 266.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV : 13.5 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : 4B1111P17327
BATTDATE : 2011-03-10
NOMOUTV : 230 Volts
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
NOMPOWER : 300 Watts
FIRMWARE : 808.q10 .I USB FW:q
APCMODEL : Back-UPS CS 500
END APC : Wed Dec 07 12:06:04 CET 2011
DATE : Wed Dec 07 12:05:44 CET 2011
HOSTNAME : wiregate225
RELEASE : 3.14.4
VERSION : 3.14.4 (18 May 2008) debian
UPSNAME : USV
CABLE : USB Cable
MODEL : Back-UPS CS 500
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Tue Dec 06 11:16:22 CET 2011
STATUS : ONLINE
LINEV : 226.0 Volts
LOADPCT : 1.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 61.0 Minutes
MBATTCHG : 10 Percent
MINTIMEL : 5 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 230.0 Volts
SENSE : High
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 180 Seconds
LOTRANS : 180.0 Volts
HITRANS : 266.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV : 13.5 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : 4B1111P17327
BATTDATE : 2011-03-10
NOMOUTV : 230 Volts
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
NOMPOWER : 300 Watts
FIRMWARE : 808.q10 .I USB FW:q
APCMODEL : Back-UPS CS 500
END APC : Wed Dec 07 12:06:04 CET 2011
Config:
## apcupsd.conf v1.1 ##
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
DEVICE
LOCKFILE /var/lock
UPSCLASS standalone
UPSNAME USV
ONBATTERYDELAY 6
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
DEVICE
LOCKFILE /var/lock
UPSCLASS standalone
UPSNAME USV
ONBATTERYDELAY 6
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
Edit:
Die Daten hab ich auch nur per symlink in den RRD Ordner verlinkt (Unterordner APCUPSD)
Kommentar