Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wolf KNX BAOS Modul - Telegramme der Sub-Linie in Haupt-Linie nicht sichtbar

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Wolf KNX BAOS Modul - Telegramme der Sub-Linie in Haupt-Linie nicht sichtbar

    Hallo,

    wenn ich mein "Wolf KNX BAOS" Modul in der Hauptlinie installiere, dann sehe ich in dieser Linie auch die Telegramme, die das Modul verschickt (Informationen über die Heizung). Platziere ich dieses Modul in einer Unterlinie, dann sehe ich die Telegramme NICHT in der Hauptlinie (wo sich ein KNX Server befindet). Den Linien-Kuppler von MDT habe ich so konfiguriert, dass alle Telegramme weitergeleitet werden.

    Hat jemand einen Hinweis, warum ich die Telegramme aus Linie 1 nicht in der Hauptlinie sehen kann? Und was ich tun kann, damit das funktioniert?

    Viele Grüße
    Sascha

    #2
    Zitat von realriot Beitrag anzeigen
    Den Linien-Kuppler von MDT habe ich so konfiguriert, dass alle Telegramme weitergeleitet werden.
    Klingt aber so, als ob das nicht erfolgreich war. Hast du ganz sicher auch den LK mit den geänderten Einstellungen programmiert?

    Zeig mal einen Screenshot, was du im Koppler eingestellt hast.

    Tipp: Du kannst anstatt alles auf Durchzug zu stellen auch bei der betreffenden GA ein Häkchen setzen bei "Weiterleiten (nicht filtern)", danach dann den LK neu programmieren damit das in die Filtertabelle übernommen wird.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 10.06.2020, 11:17.

    Kommentar


      #3
      Danke für den Hinweis, der mir als "Neuling" doch geholfen hat. Ich hatte die letzten Änderungen noch nicht programmiert. *facepalm*

      Danke!