Bild1.JPG
Hallo,
irgendwie komme ich nicht weiter bei der Einstellung meines Drucksensors in der Zisterne. Der Drucksensor liefert mir ein 4-20mA Signal. Das werden wohl 4mA sein bei Zisterne leer und irgendwo ein Wert zwischen 4,xx und 20mA bei Zisterne voll. (je nachdem was ich für einen Drucksensor habe.0-250mbar oder 0-500mbar etc.)
Angenommen er liefert 4mA bei 0Liter und 20mA bei 6000Liter. Was muss ich bei den Parametern einstellen?
In den Einstellparametern des ABB analog Aktors bezieht sich doch die Einstellung immer auf den minimalen und maximalen 2Byte Wert. D.h. doch das bei 20mA mir 65535 gesendet werden sollen und bei 4mA eine 0. Nun ist aber 4 mA nicht gleich 0mA.
Irgendwie komme ich mit den Stromwerten und Messwerten und X% vom Messbereichsendwert total durcheinander.Auch ist die Beschreibung und die Beispiele in der Beschreibung des ABB Aktors nicht wirklich hilfreich. Wer kann mir da helfen?
Danke!
Hallo,
irgendwie komme ich nicht weiter bei der Einstellung meines Drucksensors in der Zisterne. Der Drucksensor liefert mir ein 4-20mA Signal. Das werden wohl 4mA sein bei Zisterne leer und irgendwo ein Wert zwischen 4,xx und 20mA bei Zisterne voll. (je nachdem was ich für einen Drucksensor habe.0-250mbar oder 0-500mbar etc.)
Angenommen er liefert 4mA bei 0Liter und 20mA bei 6000Liter. Was muss ich bei den Parametern einstellen?
In den Einstellparametern des ABB analog Aktors bezieht sich doch die Einstellung immer auf den minimalen und maximalen 2Byte Wert. D.h. doch das bei 20mA mir 65535 gesendet werden sollen und bei 4mA eine 0. Nun ist aber 4 mA nicht gleich 0mA.
Irgendwie komme ich mit den Stromwerten und Messwerten und X% vom Messbereichsendwert total durcheinander.Auch ist die Beschreibung und die Beispiele in der Beschreibung des ABB Aktors nicht wirklich hilfreich. Wer kann mir da helfen?
Danke!
Kommentar