Zunächst einmal ein grosses Lob an das Forum
und die Fachleute
, die hier unterwegs sind! Ich bin schon 5 Jahre lesend mit dabei (und mit umgezogen), konnte all meine Fragen bislang anhand der Suche lösen.
Jetzt habe ich nur drei Fragezeichen, Problemstellung:
Ich bediente mit einer GA von einer Tastsensor einen Dimmaktor mit Schaltbefehl E/A. Bislang ohne Probleme.
Seit 2 Tagen (keine Änderung in HW oder SW gemacht) kann ich den Dimmer zwar einschalten (sende 1), aber nicht mehr ausschalten (sende 0). Das Telegramm ist auf dem Bus, aber das Ausschalttelegramm wird wiederholt ohne Ack gesendet, der Aktor macht nichts. Das Einschalttelegramm ist OK !
Gleiche GA über die VISU ausgelöst ohne Probleme beim Aktor, Licht geht An und Aus.
Weiterhin: über den gleichen Tastsensor zu Dimmen (auf /ab) - natürlich über andere GA's - kein Problem. Andere Taster mit gleicher GA Konfiguration gleiches Problem.
Ich schliesse also ein HW Problem in den Tastern (da es mehrere plötzlich gleichzeitig betrifft) und ein Aktorfehler (da die VISU alles nach wie vor korrekt bedienen kann) aus.
Habe schon Projekt komplett neu programmiert usw. keine Lösung. Gibt es irgendwelche Hinweise, wo ich suchen kann ?
Danke schon einmal in Voraus !
Orion


Jetzt habe ich nur drei Fragezeichen, Problemstellung:
Ich bediente mit einer GA von einer Tastsensor einen Dimmaktor mit Schaltbefehl E/A. Bislang ohne Probleme.
Seit 2 Tagen (keine Änderung in HW oder SW gemacht) kann ich den Dimmer zwar einschalten (sende 1), aber nicht mehr ausschalten (sende 0). Das Telegramm ist auf dem Bus, aber das Ausschalttelegramm wird wiederholt ohne Ack gesendet, der Aktor macht nichts. Das Einschalttelegramm ist OK !
Gleiche GA über die VISU ausgelöst ohne Probleme beim Aktor, Licht geht An und Aus.
Weiterhin: über den gleichen Tastsensor zu Dimmen (auf /ab) - natürlich über andere GA's - kein Problem. Andere Taster mit gleicher GA Konfiguration gleiches Problem.
Ich schliesse also ein HW Problem in den Tastern (da es mehrere plötzlich gleichzeitig betrifft) und ein Aktorfehler (da die VISU alles nach wie vor korrekt bedienen kann) aus.
Habe schon Projekt komplett neu programmiert usw. keine Lösung. Gibt es irgendwelche Hinweise, wo ich suchen kann ?
Danke schon einmal in Voraus !
Orion
Kommentar