Hallo Fachleute,
Setze in einem Einfamilienhaus zur Rollosteuerung 2 Stück Siemens Jalousieaktoren N522/03 ein.
Morgens und Abends Öffne und Schließe ich alle Rollos über eine Zeitschaltuhr Siemens RG372. Hierfür verwende ich das Objekt "Zentral AUF/AB" für jeden Kanal extra. Parallel habe ich auf einer anderen Gruppenaderesse einen Schalter programmiert, der die gleichen Befehle "Zentral AUF/AB" ausführt.
Problem wenn mit Zeitschaltuhr gefahren wird:
Alle Rollos, bis auf einen schließen wie gewünscht.
Ein Rollo, und das ist immer der gleiche führt keine Fahrbewegung aus.
Erst wenn man mit dem Gruppenhandschalter auf AB steuert fährt auch dieser Rollo AB.
Diese Erscheinung tritt nur bei Fahrbewegung AB auf!!
Besten Dank für die Hilfe.
Setze in einem Einfamilienhaus zur Rollosteuerung 2 Stück Siemens Jalousieaktoren N522/03 ein.
Morgens und Abends Öffne und Schließe ich alle Rollos über eine Zeitschaltuhr Siemens RG372. Hierfür verwende ich das Objekt "Zentral AUF/AB" für jeden Kanal extra. Parallel habe ich auf einer anderen Gruppenaderesse einen Schalter programmiert, der die gleichen Befehle "Zentral AUF/AB" ausführt.
Problem wenn mit Zeitschaltuhr gefahren wird:
Alle Rollos, bis auf einen schließen wie gewünscht.
Ein Rollo, und das ist immer der gleiche führt keine Fahrbewegung aus.
Erst wenn man mit dem Gruppenhandschalter auf AB steuert fährt auch dieser Rollo AB.
Diese Erscheinung tritt nur bei Fahrbewegung AB auf!!
Besten Dank für die Hilfe.
Kommentar