    Hallo zusammen,

    ich habe hier eine *.db-Datei, Eine ETS Datenbank. Diese ist ca. 12 Jahre alt. Ich weiss nicht, ob sie aus ETS 2 oder 3 stammt. Ich starte das Tool mit Administrator-Rechten, kann die Datei erfolgreich laden, das Tool sagt mir "successfully Loaded", aber wenn ich "exportieren" ausführe folgt "Unable to load DLL". Siehe Screenshots. Hat jemand einen Rat oder kann mit diese Datei konvertieren?

    Besten Dank


    3.PNG
    Angehängte Dateien

    #2
    Ausführlichere Logdateien findest du unter %localappdata%\Knx\ProjectExporter. Wenn das nicht hilft, wende dich an den KNX Support.

    Kommentar


      #3
      Klaus Gütter der Tipp mit den Log Dateien war Gold wert! Vielen Dank. Die DLL Datei konnte ich bei Busch Jäger finden (in der bestehenden KNX-Installation ist ein BJ Panel integriert und ich habe die zugehörige Software auf meinem Rechner installiert). Damit war die Fehlermeldung verschwunden. Jetzt allerdings eine neue Meldung:
      Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.

      Eine Idee???
      4.PNG

      Die eine Logodatei sagt folgdndes:

      2020-06-21 14:33:28,073 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Starting C:\Program Files (x86)\ETS ProjectExporter\Ets3\Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3. exe
      2020-06-21 14:33:41,606 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
      2020-06-21 14:33:41,617 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
      2020-06-21 14:33:41,907 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
      2020-06-21 14:33:42,411 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\7\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
      2020-06-21 14:33:42,418 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\2\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
      2020-06-21 14:33:43,101 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, ConvertingDb30f, Converting to ETS 3.0f db format)
      2020-06-21 14:33:43,579 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.



      Die andere Logdatei:

      2020-06-21 14:33:28,195 [3] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Common.EconHelper - Created dummy main window "ETS3" (class: ETS3ProMainWnd53d5d69ef8c144c8a4585eb59d907f4a)
      2020-06-21 14:33:28,327 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Program - Host is running on net.pipe://localhost/ProjectExporter-Ets3-16064
      2020-06-21 14:33:29,658 [6] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
      2020-06-21 14:33:29,768 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - GetProjectNames("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db")
      2020-06-21 14:33:41,604 [6] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
      2020-06-21 14:33:41,615 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - StartExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
      2020-06-21 14:33:41,616 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Continuing on thread 1, we are in thread 7
      2020-06-21 14:33:41,819 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - ExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
      2020-06-21 14:33:42,487 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - InstallBaggages complete
      2020-06-21 14:33:42,763 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Opening database C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db
      2020-06-21 14:33:43,091 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Database version is 6.2
      2020-06-21 14:33:43,101 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Converting database
      2020-06-21 14:33:43,462 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Database successfully converted
      2020-06-21 14:33:43,567 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
      bei b.j()
      bei a.Dispose()
      bei p.a(String A_0, String[] A_1, String A_2, IProjectExporterCallback A_3, CancellationToken A_4)

      Kommentar


        #4
        Eine Ergänzung noch: Führe ich den Export nochmals aus erhalte ich jetzt die Meldung:

        Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))


        Die Logs sehen dann so aus:

        2020-06-21 14:33:28,073 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Starting C:\Program Files (x86)\ETS ProjectExporter\Ets3\Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3. exe
        2020-06-21 14:33:41,606 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
        2020-06-21 14:33:41,617 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
        2020-06-21 14:33:41,907 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
        2020-06-21 14:33:42,411 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\7\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:33:42,418 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\2\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:33:43,101 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, ConvertingDb30f, Converting to ETS 3.0f db format)
        2020-06-21 14:33:43,579 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
        2020-06-21 14:51:59,981 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
        2020-06-21 14:51:59,983 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
        2020-06-21 14:52:00,187 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
        2020-06-21 14:52:00,391 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\7\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:52:00,398 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\2\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:52:00,493 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))
        2020-06-21 14:52:14,361 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
        2020-06-21 14:52:14,366 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
        2020-06-21 14:52:14,568 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
        2020-06-21 14:52:14,725 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\7\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:52:14,730 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\2\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:52:14,805 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))
        2020-06-21 14:53:23,970 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Starting C:\Program Files (x86)\ETS ProjectExporter\Ets3\Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3. exe
        2020-06-21 14:53:36,406 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
        2020-06-21 14:53:36,422 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
        2020-06-21 14:53:36,698 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
        2020-06-21 14:53:36,837 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\7\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:53:36,845 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\2\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:53:37,108 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
        2020-06-21 14:53:46,125 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
        2020-06-21 14:53:46,130 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
        2020-06-21 14:53:46,333 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
        2020-06-21 14:53:46,482 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\7\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:53:46,487 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 0, CopyingFile, Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\2\AbbUsU\AbbUsU0407.loc)
        2020-06-21 14:53:46,561 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))

        und der zweite Log:

        2020-06-21 14:33:28,195 [3] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Common.EconHelper - Created dummy main window "ETS3" (class: ETS3ProMainWnd53d5d69ef8c144c8a4585eb59d907f4a)
        2020-06-21 14:33:28,327 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Program - Host is running on net.pipe://localhost/ProjectExporter-Ets3-16064
        2020-06-21 14:33:29,658 [6] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
        2020-06-21 14:33:29,768 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - GetProjectNames("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db")
        2020-06-21 14:33:41,604 [6] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
        2020-06-21 14:33:41,615 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - StartExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:33:41,616 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Continuing on thread 1, we are in thread 7
        2020-06-21 14:33:41,819 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - ExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:33:42,487 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - InstallBaggages complete
        2020-06-21 14:33:42,763 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Opening database C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db
        2020-06-21 14:33:43,091 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Database version is 6.2
        2020-06-21 14:33:43,101 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Converting database
        2020-06-21 14:33:43,462 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Database successfully converted
        2020-06-21 14:33:43,567 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
        bei b.j()
        bei a.Dispose()
        bei p.a(String A_0, String[] A_1, String A_2, IProjectExporterCallback A_3, CancellationToken A_4)
        2020-06-21 14:51:59,980 [46] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
        2020-06-21 14:51:59,982 [40] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - StartExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:51:59,982 [40] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Continuing on thread 1, we are in thread 40
        2020-06-21 14:52:00,184 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - ExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:52:00,490 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - InstallBaggages complete
        2020-06-21 14:52:00,491 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8000FFFF): Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))
        bei g.a(k A_0)
        bei a..ctor()
        bei p.a(String A_0, String[] A_1, String A_2, IProjectExporterCallback A_3, CancellationToken A_4)
        2020-06-21 14:52:14,359 [40] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
        2020-06-21 14:52:14,363 [41] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - StartExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:52:14,364 [41] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Continuing on thread 1, we are in thread 41
        2020-06-21 14:52:14,567 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - ExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:52:14,802 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - InstallBaggages complete
        2020-06-21 14:52:14,803 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8000FFFF): Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))
        bei g.a(k A_0)
        bei a..ctor()
        bei p.a(String A_0, String[] A_1, String A_2, IProjectExporterCallback A_3, CancellationToken A_4)
        2020-06-21 14:53:24,091 [3] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Common.EconHelper - Created dummy main window "ETS3" (class: ETS3ProMainWnd35a8c11105ee4496969e2c5f58d35113)
        2020-06-21 14:53:24,223 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Program - Host is running on net.pipe://localhost/ProjectExporter-Ets3-9680
        2020-06-21 14:53:25,562 [6] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
        2020-06-21 14:53:25,669 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - GetProjectNames("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db")
        2020-06-21 14:53:36,403 [6] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
        2020-06-21 14:53:36,418 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - StartExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:53:36,421 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Continuing on thread 1, we are in thread 7
        2020-06-21 14:53:36,625 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - ExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:53:36,924 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - InstallBaggages complete
        2020-06-21 14:53:36,944 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3 - Opening database C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db
        2020-06-21 14:53:37,097 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
        bei b.j()
        bei a.Dispose()
        bei p.a(String A_0, String[] A_1, String A_2, IProjectExporterCallback A_3, CancellationToken A_4)
        2020-06-21 14:53:46,124 [6] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
        2020-06-21 14:53:46,127 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - StartExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:53:46,128 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Continuing on thread 1, we are in thread 7
        2020-06-21 14:53:46,330 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - ExportProject("C:\Users\admin\Dropbox\# BAU #\Papa\KNX Hohwacht\HGall-Hohwacht.db", "System.String[]", "C:\Users\admin\Desktop\HGall-Hohwacht.knxproj")
        2020-06-21 14:53:46,559 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - InstallBaggages complete
        2020-06-21 14:53:46,560 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8000FFFF): Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))
        bei g.a(k A_0)
        bei a..ctor()
        bei p.a(String A_0, String[] A_1, String A_2, IProjectExporterCallback A_3, CancellationToken A_4)


        Kommentar


          #5
          Habe das Problem gelöst bekommen. Ein Neustart von Windows hat geholfen. Danach den Export nochmal gestartet und alles war OK.

          Kommentar


            #6
            Hallo zusammen und erstmal ein Gesundes neues Jahr an alle! :-)

            Ich versuche gerade eine *.db Datei von einer ETS2 mit dem Toll "ETS Projekt Exporter" zu konvertieren um diese in der aktuellen Software bearbeiten zu können.

            Die Datenbank lässt sich problemlos laden, ich wähle das gewünschte Projekt und starte dann denn Export.
            Leider bleibt der Prozess einfach stehen und in der Statuszeile steht "Converting to ETS 3.0f db Format"
            Nach Stunden keine Änderung...

            Wenn ich den Export abbreche kommt in der Statuszeile folgende Meldung:
            "Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde eine HRESULT E_FAIL-Fehler zurück gegeben"


            Habe mehrmals das Tool auch auf unterschiedlichen Rechnern installiert, immer wieder das selbe!
            Vielleich liegt das Problem auch bei der *.db Datei!?

            Kann mir bitte jemand helfen????


            Gruß Florian

            Kommentar


              #7
              Hast du noch eine lauffähige ETS2? Dann einfach damit in eine *. PR2 exportieren.

              Kommentar


                #8
                Hallo Zusammen,

                zunächst mal Hallo ans Forum, dies ist mein erster Beitrag und direkt muss ich bei euch um Rat fragen.

                Ich habe ein ähnliches / vermutlich das gleiche Problem wie linksaussen oben.

                Details:
                Ich habe ein Haus gekauft welches ein Bussystem eingebaut hat und entsprechende Komponenten nutzt.
                Nach längerem einlesen und überprüfen der Komponenten bin ich tatsächlich froh dass es sich um EIB / KNX handelt (nach meinen Recherchen und der Forumsaktivität wohl eine Variante mit Zukunft).
                ich muss mich da mal noch tiefer reinfuchsen und irgendwann will ich da mal was erweitern/umbauen, aber jetzt fangen wir erstmal mit den basics an:

                So wie ich das sehe werden die Aktoren hauptsächlich zum Lichtschalten und Rollladen schalten genutzt.

                Ein Licht (im Schlafzimmer reagiert nicht), den Aktor im Sicherungskasten den ich dazu finden konnte leuchtet nicht.
                (wenn ich die Kabel der Komponente aus dem Aktor ziehe und die beiden Kabel brücke geht die Lampe an.
                => 1te Vermutung: Aktor ist Defekt.
                (Es ist ein Merten instabus EIB Aktor "REG-K8x230")
                => 2te Vermutung: wenn ich den Aktor tausche/tauschen lasse muss dieser neu programmiert werden.

                Ich bin froh das in den übergebenen Dokumenten eine CD mit einer EIB.db von 2007 dabei war.
                Ich konnte jemanden bitten mir das mal auszulesen aber mit einer ETS kann man das nicht öffnen.
                Durch Recherchen im Forum bin ich dann auf den Exportassistenten gestoßen.

                Beim Öffnen der EIB.db liefert mit der Exportassistent 2 Datensätze zur Auswahl, 1. den mit dem Namen des ursprünglichen Bauherren und 2. test

                Nun kommen wir zum Problem: egal welche Datei ich exportieren möchte, ich bekomme die Fehlermeldungen die auch linksaussen oben bekommen hat.

                Ich habe auch schon eine Reperatur des Assistenten versucht und auch ein reboot hilft leider nicht.

                die Erste Meldung ist immer:
                2024-07-25 15:01:50,445 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Starting C:\Program Files (x86)\ETS ProjectExporter\Ets3\Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3. exe
                2024-07-25 15:02:05,822 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
                2024-07-25 15:02:05,834 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
                2024-07-25 15:02:06,402 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
                2024-07-25 15:02:08,359 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben.
                und beim erneuten Exportversuch folgt:
                2024-07-25 15:03:10,432 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - Calling StartExportProject
                2024-07-25 15:03:10,440 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - StartExportProject returned
                2024-07-25 15:03:10,654 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnProgress(0, 100, InstallingBaggages, Verifying product-specific software installation)
                2024-07-25 15:03:11,210 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.UI.MainWindowVM - IProjectExporterCallback.OnError: Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))​​
                der Vollständigkeit halber hier noch die log-Ausschnitte aus dem zweiten log:
                2024-07-25 15:02:08,313 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zur ckgegeben.
                bei b.j()
                bei a.Dispose()
                bei p.a(String A_0, String[] A_1, String A_2, IProjectExporterCallback A_3, CancellationToken A_4)​
                2024-07-25 15:03:11,205 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8000FFFF): Schwerwiegender Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))
                bei g.a(k A_0)
                bei a..ctor()
                bei p.a(String A_0, String[] A_1, String A_2, IProjectExporterCallback A_3, CancellationToken A_4)​
                Meine Fragen hierzu:

                1.) Ich hoffe ich bin im richtigen Thread dazu, oder hätte ich einen neuen aufmachen sollen?
                2.) Muss man wirklich die neuen Komponenten neu "programmieren" bei Tausch?
                3.) Braucht man dazu zwingend die Projekt-Datei?
                4.) Wie bekomme ich die Projektdateien aus der EIB.db so hin dass man diese nutzen kann?
                5.) Sofern man die Projektdateien aus der EIB.db nicht mehr auslesen kann: Muss ich mir das Auslese-Tool kaufen oder gehts auch anders?

                6.) Bestimmt kommen noch mehr Fragen, da das ganze Thema noch neu für mich ist: Sollen diese Fragen dann in einen separaten Thread?

                Ich entschuldige mich schonmal per forma falls das hier zu ausführlich war und ihr soviel lesen musstet.
                Solltet Ihr noch weitere Infos brauchen, versuche ich die natürlich zu liefern.

                Danke schonmal vorab für die Schwarmintelligenz hier und fürs helfen.

                liebe Grüße aus dem schönen Hunsrück

                Martin

                Bild_2024-07-25_151823054.png
                Zuletzt geändert von nofallo; 25.07.2024, 14:18.

                Kommentar


                  #9
                  Erstmal Herzlich willkommen im Forum.

                  Zitat von nofallo Beitrag anzeigen
                  => 1te Vermutung: Aktor ist Defekt.
                  Besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit.

                  Zitat von nofallo Beitrag anzeigen
                  => 2te Vermutung: wenn ich den Aktor tausche/tauschen lasse muss dieser neu programmiert werden.
                  Korrekt.

                  Zitat von nofallo Beitrag anzeigen
                  1.) Ich hoffe ich bin im richtigen Thread dazu, oder hätte ich einen neuen aufmachen sollen?
                  Passt auf jeden Fall besser als bei manch anderem.

                  Zitat von nofallo Beitrag anzeigen
                  2.) Muss man wirklich die neuen Komponenten neu "programmieren" bei Tausch?
                  Ja. Woher soll der Kontakt denn sonst wissen, auf was er reagieren soll?

                  Zitat von nofallo Beitrag anzeigen
                  3.) Braucht man dazu zwingend die Projekt-Datei?
                  Ja.

                  Zitat von nofallo Beitrag anzeigen
                  4.) Wie bekomme ich die Projektdateien aus der EIB.db so hin dass man diese nutzen kann?
                  Wenn du magst, kannst sie auch mal irgendwo hochladen (Dropbox, Onedrive, etc.) und ich schaue mal ob ich da was zum laufen bringen. Habe hier ne VM mit ETS2 und ETS3...

                  Zitat von nofallo Beitrag anzeigen
                  5.) ... Muss ich mir das Auslese-Tool kaufen oder gehts auch anders?
                  Das Tool ist halt auch nicht allmächtig (gibt Geräte, bei denen es nicht geht) und liest nur die Rohdaten ohne Beschriftung aus. Je nach Größe der Anlage ist daher die Frage, ob neu erstellen nicht einfacher/schneller ist. Nachschauen was der jeweilige Aktor/Kanal macht und was der Taster machen soll (und wo der montiert ist) musst dann sowieso.

                  Zitat von nofallo Beitrag anzeigen
                  6.) Bestimmt kommen noch mehr Fragen, da das ganze Thema noch neu für mich ist: Sollen diese Fragen dann in einen separaten Thread?
                  Vermutlich ist das besser, da es sich hier ja um den Exportassistenten dreht (bzw. den Export aus einer alten Datei).


                  Gruß Andreas

                  -----------------------------------------------------------
                  Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                  Deutsche Version im KNX-Support.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
                    Erstmal Herzlich willkommen im Forum.
                    Danke dir.

                    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
                    Wenn du magst, kannst sie auch mal irgendwo hochladen (Dropbox, Onedrive, etc.) und ich schaue mal ob ich da was zum laufen bringen. Habe hier ne VM mit ETS2 und ETS3...
                    hab hier mal was hochgeladen, Ich hoffe der Versuch mit dem Exportassistent hat die Datei nicht unbrauchbar gemacht.
                    Diese Datei war aber eh nur ne Kopie, in dem Fall hätte ich nochmal di Original-Datei.
                    https://1drv.ms/f/s!Agp__tfJlofWgY1t...7Brfw?e=mtY4IB

                    Ich bin mal gespannt ob du da was hinbekommst.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von nofallo Beitrag anzeigen
                      Ich bin mal gespannt ob du da was hinbekommst.
                      Ist ne ETS2-Datenbank, aber nicht ETS2V1.2, irgendwas davor. Die notwendige Konvertierung zerstört dann die Datenbank endgültig.

                      Da komme ich dann auch nicht weiter, da ich nicht weiß, was da nicht passt. Vielleicht ist es auch nur ein PlugIn, dann würden Informationen zu allen vorhanden KNX-Geräten helfen, vieleicht aber auch irgendwas anderes...

                      Du könntest bei der IT-GmbH nachfragen (siehe hier), zu welchem Preis die dir das Projekt exportieren. Die kennen sich da besser aus.
                      Je nach Größe würde ich das aber vielleicht neu programmieren...
                      Gruß Andreas

                      -----------------------------------------------------------
                      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                      Deutsche Version im KNX-Support.

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo,

                        habe ebenfalls einen ähnlichen Fehler beim Import einer ETS3 .db.

                        2025-01-04 16:02:58,227 [3] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Common.EconHelper - Created dummy main window "ETS3" (class: ETS3ProMainWnd170256fbacee4ebd92b7282975e6cfba)
                        2025-01-04 16:02:58,300 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Program - Host is running on net.pipe://localhost/ProjectExporter-Ets3-25168
                        2025-01-04 16:02:59,531 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
                        2025-01-04 16:02:59,593 [8] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - GetProjectNames("D:\BACKUPs\KNX Projekt\1514\1514.db")
                        2025-01-04 16:03:05,933 [7] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Ets3ProjectExporter created
                        2025-01-04 16:03:05,935 [8] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - StartExportProject("D:\BACKUPs\KNX Projekt\1514\1514.db", "System.String[]", "D:\BACKUPs\KNX Projekt Maik\1514\EXPORT\projekt.knxproj")
                        2025-01-04 16:03:05,936 [8] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - Continuing on thread 1, we are in thread 8
                        2025-01-04 16:03:06,143 [1] INFO Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - ExportProject("D:\BACKUPs\KNX Projekt Maik\1514\1514.db", "System.String[]", "D:\BACKUPs\KNX Projekt Maik\1514\EXPORT\projekt.knxproj")
                        2025-01-04 16:03:06,828 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - RegisterDll: Failed to load 'C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\7\RCP\RcpEts3.dll'
                        2025-01-04 16:03:06,831 [1] ERROR Knx.Ets.ProjectExporter.Ets3.Ets3ProjectExporter - System.IO.FileLoadException: Unable to load DLL

                        Dachte es liegt an der nicht registrierten RcpEts3.dll. Wollte diese registrieren im Windows-System aber die Datei scheint gar nicht vorhanden zu sein.
                        Kann hier eventuell jemand helfen?

                        Kommentar


                          #13
                          Versuche mal, ob die Installation des BJE PowerTool hilft.

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                            Versuche mal, ob die Installation des BJE PowerTool hilft.
                            Vielen, vielen Dank!!!

                            PowerTool installiert, Neustart und es funktioniert!!

                            Danke!!

                            Kommentar

                            Lädt...