Hallo,
ich betreibe einen aktuellen 8-fach Taster von MDT an einem Jalousieaktor von MDT. Ich möchte mit einer Taste des Tasters einen Rollladen verfahren, stoppen, entgegengesetzt verfahren. Leider kann ich nur in eine Richtung fahren und stoppen. Das Verfahren in die andere richtung ist nicht möglich. Den letzten Verfahrstatus des Aktors habe ich mit dem Wert des Richtungswechsels für den Taster verknüpft.
Einstellungen:
"Ein-Taster Jalousie" Funktion ausgewählt.
Taster.png
Im JAL Aktor "Status aktuelle Position" aktiviert. Auch ist "Single Object Control" aktiviert, ich hoffe das ist nicht das Problem.
JAL_Aktor.png
Die GA welche die letzte Verfahrrichtung vom JAL bekommt und dies mit dem Wert für Richtungswechsel des Tasters verknüpft.
GA_letzte_Richtung.png
Die GA zum verfahren des Rollladen bei Tastendruck
GA_fahren.png
Im Gruppenmonitor habe ich folgendes mitgeschnitten. Normalerweise hätte ich erwartet, dass beim 3. Tastendruck der Rolladen "Hoch" fährt. Anscheinend kommt es da aber zu einer Fehlannahme. Leigt es evtl. am Betreiben des JAL Aktor Kanals mit Single Object Control mit dem die "Ein-Taster Jalousie" Funktion nicht zurechtkommt?
Busmonitor.png
ich betreibe einen aktuellen 8-fach Taster von MDT an einem Jalousieaktor von MDT. Ich möchte mit einer Taste des Tasters einen Rollladen verfahren, stoppen, entgegengesetzt verfahren. Leider kann ich nur in eine Richtung fahren und stoppen. Das Verfahren in die andere richtung ist nicht möglich. Den letzten Verfahrstatus des Aktors habe ich mit dem Wert des Richtungswechsels für den Taster verknüpft.
Einstellungen:
"Ein-Taster Jalousie" Funktion ausgewählt.
Taster.png
Im JAL Aktor "Status aktuelle Position" aktiviert. Auch ist "Single Object Control" aktiviert, ich hoffe das ist nicht das Problem.
JAL_Aktor.png
Die GA welche die letzte Verfahrrichtung vom JAL bekommt und dies mit dem Wert für Richtungswechsel des Tasters verknüpft.
GA_letzte_Richtung.png
Die GA zum verfahren des Rollladen bei Tastendruck
GA_fahren.png
Im Gruppenmonitor habe ich folgendes mitgeschnitten. Normalerweise hätte ich erwartet, dass beim 3. Tastendruck der Rolladen "Hoch" fährt. Anscheinend kommt es da aber zu einer Fehlannahme. Leigt es evtl. am Betreiben des JAL Aktor Kanals mit Single Object Control mit dem die "Ein-Taster Jalousie" Funktion nicht zurechtkommt?
Busmonitor.png
Kommentar