    Hallo zusammen

    Ich bin bei der Planung einer Einzelraumregulierung für Hotelzimmer.
    Heizen und kühlen wird über einen Fancoil geregelt, nun habe ich keinen Taupunktfühler im Raum (Bedienung hat auch keinen), mein ihr ich kann den Taupunktfühler weglassen, oder was meint ihr.
    Ich möchte eingentlich nicht in jedem Zimmer einen solchen Fühler nachrüsten, sprich wird relativ teuer.

    Gruss

    #2
    Hallo

    Meines Wissens her werden Taupunktfühler nur dann eingesetzt wenn es ein Lüftungsrohr oder Lüftungskanal gibt, um dort keine Tauwasserbildung zu haben.
    Bei Fancoils ist ja der Wärmetauscher direkt im Zimmer und die brauchen sowas eigentlich nicht. Einzig von der Abtropfwanne des Fancoils muss das anfallende Kondensat abgeleitet werden.

    mfg
    Thomas

    Kommentar


      #3
      Wenn das Kondensat abgeführt wird, brauchst Du keinen Taupunktfühler. Wenn es aber tropfen kann ( z.B. bei Kühldecken ) muss die Temperatur des Kühlmittels immer oberhalb des Taupunktes liegen, damit es zu keiner Kondensation kommen kann.

      Gruß Micha
      Zuletzt geändert von Micha; 07.07.2020, 11:37. Grund: Schreibfehler