  • MarcusF
    antwortet
    Der Estrichleger legt das Ausheizprogramm fest, nicht der Heizungsbauer. Schließlich ist er für sein Gewerk verantwortlich.

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
    Der Heizungsbauer hat keine .... ähhmm ...sollte sich nochmal informieren.
    Oder aber, er hat eine Schulung mitgemacht, un dweis es einfach besser

    Die Estrichtrocknungsprogramm sind immer fest in der Hzg. "verdrahted".
    Es gibt eine oder mehrere feste Temperaturkurven über der Zeit. Meistens kann man die Laufzeit einstellen; z.B: Das Estrichprogramm soll 5 tage, 10 oder 20 Tage laufen. Manchmal kann man die Maximal-VL-temperatur auch noch einstellen.
    Fest verdrahtet sind die auf keinen Fall "immer". Bei den meisten Regelungen die Ich kenne die das Program zur Verfügun stellen kann man die gesammte Kurve in 4 oder mehr Phasen einstellen (Sauer und Temperatur pro Phase).

    Aber immer unabhängig von den Innentemperaturen.
    Weil man etwas nich teinstellen kann, bedutet nicht Zwangsläufig dass die Einstellungen unabhängig davon sind.

    Wenn man sich auskennt kann man sehr wohl die Zimmertemperatur in Betracht ziehen und die Parameter dementsprechend anpassen. Dies betrifft sowohl die Starttemperatur wie in der letzten Phase in der die Temperaturdifferenz zwischen Estrich und Zimmer eine Rolle spielt.

    Gruss,
    Gaston

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusL
    antwortet
    Hi senergy,

    Der Heizungsbauer hat keine .... ähhmm ...sollte sich nochmal informieren.

    Die Estrichtrocknungsprogramm sind immer fest in der Hzg. "verdrahted".
    Es gibt eine oder mehrere feste Temperaturkurven über der Zeit. Meistens kann man die Laufzeit einstellen; z.B: Das Estrichprogramm soll 5 tage, 10 oder 20 Tage laufen. Manchmal kann man die Maximal-VL-temperatur auch noch einstellen.

    Aber immer unabhängig von den Innentemperaturen.

    Gruß,
    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB1NOOB
    antwortet
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    wüsste nciht, wozu er bei der Estrichtrocknung die Innentemp braucht, das ist m. E. Quatsch.

    Sowohl das Funktinsheizen als auch das Belegreifheizen laufen in festen Schritten bezüglich VL und Dauer ab, unabhängig vond er dabei erreichten Innentemperatur.

    So sehe ich das auch. Bei uns hat das Programm bei 25°C angefangen und täglich die Temperatur um 5°C erhöht, bis auf 50°C. Die wurden 3 Tage gehalten, dann gings wieder runter auf 25°C und das war´s dann. Wen interessieren dabei die Innentemperaturen??? Das ganze sollte ordentlich dokumentiert werden.

    Gruß.

    Der Noob.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrini1
    antwortet
    Die Raumtemperatur ist m.E. vollkommen irrelevant. Bei der Aufheizung des Heizestrichs wird der Vorlauf auf die Einheiztemperatur gefahren (zwischen 30 und 40 Grad Celisius) und den Wert sollte er wohl in seiner Steuerung abgreifen können.

    LG
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    wüsste nciht, wozu er bei der Estrichtrocknung die Innentemp braucht, das ist m. E. Quatsch.

    Sowohl das Funktinsheizen als auch das Belegreifheizen laufen in festen Schritten bezüglich VL und Dauer ab, unabhängig vond er dabei erreichten Innentemperatur.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Senergy
    hat ein Thema erstellt Estrichtrocknungsprogramm.

    Estrichtrocknungsprogramm

    Hallo zusammen,

    wir sind gerade dabei ein EFH Neubau inkl. KNX Raumtemperatursteuerung zu realisieren. Die Verteilerschränke sind gerade im Aufbau, alle Leitungen gezogen. Jetzt ist der Heizungsbauer soweit, dass er das Estrichtrocknungsprogramm der Vitodens 200 starten könnte. Er sagt, er bräuchte dazu von der Heizungsanlage auswertbare Innentemperaturwerte.
    Da erstens die RTR bei mir in den Tastern sitzen und diese logischerweise noch nicht eingebaut sind und zweitens keinerlei Schnittstelle zu der Heizung bzgl. KNX vorhanden ist, frage ich hier im Forum, wie Ihr das gelöst habt?

    Grüße
    SenergY