    Impulssignal mit Binäreingang auswerten

    Hallo, habe folgendes Problem:

    Der Alarmkontakt einer Rückstauklappe liefert Impulssignal (12V Puls, normalerweise wird damit eine kleine Warnsirene betrieben).
    Diesen Kontakt möchte ich gern mit meinem Busch Jäger 6188/20 Binäreingang auswerten und mich per Email/Push (über Gira Homeserver) benachrichtigen.
    Ich schaffe es jedoch nicht, bei der Parametrierung des Binäreingangs im ETS, dass nur jeweils ein Telegramm gesendet wird, falls der Alarm anschlägt und nicht jedes mal ein neues. Es kommt ja solange der Alarm besteht dieses Impulssignal (AN/AUS/AN/AUS......)
    Ich möchte, solange der Alarm besteht, nur einmal am Anfang das Telegramm bekommen und eben am Ende, wenn der Alarm aus ist.

    Vielen Dank für die Hilfe...

    #2
    Ganz einfach: Den Eingang für Schalteranschluß parametrieren und die "Mindestsignaldauer beim Öffnen des Kontaktes" aktivieren

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für den Tip, das war wirklich einfach!!!