    KNX/EIB - √ - TR131 - Linienproblem

    Hi,

    könnte mal jemand einem Anfänger einen TIP geben ?

    Habe eine Drahtlinie im Haus (1.1.x) mit IP Gateway und diversen Geräten. Wollte mal eben schnell eine Funklinie (1.2.x) hinzufügen und einen TR131 reinpacken.

    Leider meldet der TR131 immer, dass sich meine KNX Datenschnittstelle in der selben Linie befindet, wie er Medienkoppler.

    Vielleicht habe ich hier einen kleinen Denkfehler - aber irgendwie komme ich nicht weiter. Hat einer mal einen Tip ?

    Thx
    /dirk

    #2
    Eigentlich nicht...

    Alle TP Geräte müssen 1.1.x haben. Der TR 131 dann zwingend 1.2.0 - weil er ja ein Koppler ist. Außerdem alle Funkgeräte dann auch in der Linie 1.2

    Gruß
    Gruß Stephan

    Kommentar


      #3
      hmmm... dachte ich ja auch, irgendwie lässt es sich nicht wirklich lösen.

      Keine Projektfehler zu sehen, keine Adressfehler und in der Funklinie ist nur der Medienkoppler drin.

      Reset des Kopplers, Löschen in der ETS udn erneutes hinzufügen etc. bringen rein gar nichts.

      Kommentar


        #4
        Hast du mal versucht die Adresse der Schnittstelle z.B. auf 1.1.250 zu stellen ?
        Gruß Stephan

        Kommentar


          #5
          ok gefunden, adressierungsproblem am Ip Router...