    #16
    aktiv: in festen (einstellbaren) Zeitintervallen oder bei Änderungen

    passiv: muss über Leseanforderung abgefragt werden, meldet also nicht aktiv einen Status
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

    Kommentar


      #17
      Ich habe mehrere Verwendungszwecke für die Statusobjekte:
      1. Anzeigen des Leuchtenstatus an Jung F50 Schaltern per LED (Licht an= LED an)
      2. Das Gleiche plane ich für den Elsner Corlo Touch ergänzt um Temperaturwerte und Rolllädenstatus.
      3. Als App nutze ich auf Android "Bluehome". Dort soll ebenfalls Licht an/aus bzw. Helligkeitswert, etc. angezeigt werden.

      Macht in diesem Fall aktiv oder passiv mehr Sinn? Können Schalter oder App bei passiv den Status abfragen? Passiert das auch im Intervallen?

      Kommentar


        #18
        dann aktiv.

        Ein Schalter kann nicht von sich aus abfragen.
        ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!