Wenn du mehrere 1 Bit KOs auf 1 schaltest gilt imho die Hierarchie und nicht einfach der letzte gewinnt. Müsste ich jetzt noch einmal nachlesen.
Gruß
Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Problem mit MDT Temperaturregler SCN-RT6REG.01
Einklappen
X
-
Ich verstehe nicht, was du damit erreichen möchtest? Die 1-bit-KO und HVAC sind doch nur zwei alternative Wege mit gleichen Ergebnis. Es gilt immer die Betriebsarten-Priorität, die man ausgewählt hat.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenStimmt, Fenster geht nicht, aber immerhin könnte er problemlos jeden Modus anwählen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt, Fenster geht nicht, aber immerhin könnte er problemlos jeden Modus anwählen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hilft ihm hier aber auch nicht. Die letzte Einstellung gilt.
Er könnte aber Fenster zyklisch senden, Dann wird wieder auf Fenster offen geschaltet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Alternative ist, du arbeitest nicht mit parallel anliegenden Einzelsignalen sondern schaltest über das HVAC KO um.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Verhalten ist vollkommen korrekt. Du übersteuerst mit der Betriebsartenumschaltung ja Fenster offen.Zitat von buslast Beitrag anzeigenWenn ich nun das Fenster öffne, wechselt die Betriebsart entsprechend und der Sollwert stellt sich wie gewünscht um.
Betätige ich nun aber am Taster die Taste für den Komfort-Modus (über Betriebsartenumschaltung), wechselt der Regler wieder in den Komfort-Modus als wäre das Fenster geschlossen.
Würde die Umschaltung nicht erfolgen, wäre das falsch.
Du hast es doch selbst erklärt, die Priorität für Komfort ist höher als Nacht. Dann wird er erst auf Nacht schalten, wenn Komfort weggenommen wird. Für das gewünschte Verhalten, muss die Priorität von Nacht höher sein als Komfort.Zitat von buslast Beitrag anzeigenAußerdem lässt sich der Nacht-Modus nicht aktivieren, wenn der Regler im Komfort-Modus steht.
Steht er im Standby-Modus ist dies kein Problem, aber auch hier kann ich dann durch betätigen der Taste Komfort die Betriebsart auf Komfort ändern.
Priorität am Regler auf: Frost(Hitzeschutz)/Komfort/Nacht/Standby
Dann klappt das.
Die Anzeige sollte dann auch stimmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem mit MDT Temperaturregler SCN-RT6REG.01
Hallo zusammen,
vielleicht kenn ja jemand das Problem:
Ich habe mehrere MDT Glastatster 2 Smart (BE-GT2TS.01, R3.0) und MDT Temperaturregler (SCN-RT6REG.01) in Betrieb.
Wenn ich nun das Fenster öffne, wechselt die Betriebsart entsprechend und der Sollwert stellt sich wie gewünscht um.
Betätige ich nun aber am Taster die Taste für den Komfort-Modus (über Betriebsartenumschaltung), wechselt der Regler wieder in den Komfort-Modus als wäre das Fenster geschlossen.
Außerdem lässt sich der Nacht-Modus nicht aktivieren, wenn der Regler im Komfort-Modus steht.
Steht er im Standby-Modus ist dies kein Problem, aber auch hier kann ich dann durch betätigen der Taste Komfort die Betriebsart auf Komfort ändern.
Priorität am Regler auf: Frost(Hitzeschutz)/Komfort/Nacht/Standby
Wenn ich die Priorität am Temperaturregler auf Frost(Hitzeschutz)/Nacht/Komfort/Standby umstelle, werden mir die Symbole für die aktuelle Betriebsart nicht mehr korrekt angezeigt.
Für die Statusanzeige verwende ich den HVAC-Status
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: