    Hallo KNX Freunde,
    habe einen Dimmaktor von ABB verbaut.
    ABB UD/S4.315.1

    Dieses teil macht mir schmerzen im Magen :-(.

    Genau dieses hier passiert:
    Wird ein Gerät mit einer Firmwareversion 1.4
    oder 1.6 mit dem PowerTool 1.2.3 in Betrieb
    genommen, zeigt das Gerät nachfolgendes
    Verhalten:
    Das Gerät kann bis zu zweimal über den KNXBus
    angesprochen werden. Danach wechselt
    das Gerät in den Handbetrieb und die Taste
    „manuelle Bedienung“ am Gerät leuchtet rot.
    Durch Deaktivieren des manuellen
    Handbetriebs kann das Gerät wieder bis zu
    zweimal über den KNX-Bus angesprochen
    werden. Danach wiederholt sich das
    beschriebene Verhalten.
    Dadurch, dass das Gerät in v 1.x nicht mit dem
    PowerTool 1.2.x kompatibel ist, muss das
    Gerät auf die Firmewareversion 2.2 aktualisiert
    werden.

    Nun steht das Firmware Update an, leider finde ich keinen Händler in Hamburg.
    Kennt jemand vielleicht jemand der so etwas machen kann ein Update?

    Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe.

    VLG
    Martin

    #2
    an den Hersteller senden ?

    Kommentar


      #3
      Ne laut ABB KNX Hotline, machen die das nicht selber. Man sollte sich an einen Großhändler oder Partner wenden. Aber die haben keinen Partner in Hamburg oder so.

      Der Aktor ist gebraucht, daher auch keine Garantie auf den Aktor.

      Kommentar


        #4
        Wer die Portokosten übernimmt und ein klein Wenig warten kann, für den update ich entsprechende Geräte gerne -> PM an mich.