    Hallo,
    ich würde gerne im MDT AKS einen Schwellwert auf die Luftfeuchtigkeit setzen (Lüfter im Bad). Leider kann ich als 2-byte Wert nur auswählen: Wert, Temperatur (9.001) und Helligkeit (9.004). Ich benötige aber Feuchte 9.007. Kann mir da jemand ein passenden Umrechnungsfaktor angeben? Oder kann ich annehmen: 50°C hat die selbe binär Repräsentation wie 50% rel Feuchte?

    Gruß
    Tobias

    #2
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Oder kann ich annehmen: 50°C hat die selbe binär Repräsentation wie 50% rel Feuchte?
    Hi Tobias,

    ja, zur Sicherheit gerade nochmal getestet: das ist derselbe Wert auf dem Bus, Hex 14 E2

    Viel Erfolg!
    Volker

    Kommentar


      #3
      Danke dir. Ich habe aktuell keine passenden Geräte da um es zu testen. Und bin so froh, wenn ich es demnächst auf der Baustelle einspiele, dass es sofort funktionieren wird.