Hallo Forum,
ich habe bei einem Kunden eine Zehnder-Lüftungsanlage mit KNX-Interface, die vier Lüftungsstufen hat:
- Abwesend
- Normal
- Kühlen
- Intensiv Kühlen
Die Anlage steht nach einem Neustart der Anlage im Automatikbetrieb. Dem Kunden habe ich auf seinem QC vier Taster visualisiert, die jeweils eine Sequenz ausführen.
Bei jeder Sequenz wird zunächst vom Auto-Mode auf Manuell umgeschaltet. Dann werden vier GA gefüllt, damit obige vier Lüfterstufen ausgeführt werden können.
Sinngemäß bei "Abwesend" 1/0/0/0
bei "Normal" 0/1/0/0
bei "Kühlen" 0/0/1/0
bei "Intensiv Kühlen" 0/0/0/1
Mit den zugehörigen GAs wird die Lüftergeschwindigkeit eingestellt und in dem Haus Belimo-Stellantriebe für mehrere Klappen positioniert.
Das funktioniert soweit einwandfrei.
Zusammengefasst gibt es also vier GA's, die entweder eine 0 oder eine 1 enthalten, jenachdem welcher Mode ausgewählt ist. Dann gibt es vier Sequenzen, die bei der Lüftungsanlage dann entsprechende Einstellungen vornehmen.
Die GAs speichere ich remanent, sodaß nach einem Homeserver Neustart, der zuletzt eingestellt Mode gespeichert bleibt.
Nun möchte ich aber auch, daß jenachdem welche GA nach dem Neustart eine 1 besitzt, die zugehörige Sequenz abgerufen wird.
Super wäre auch noch das zyklische Senden des ausgewählten Mode, da die Anlage nach einiger Zeit wieder in den Automatik-Modus fällt.
Wie kann ich das Beides denn lösen?
ich habe bei einem Kunden eine Zehnder-Lüftungsanlage mit KNX-Interface, die vier Lüftungsstufen hat:
- Abwesend
- Normal
- Kühlen
- Intensiv Kühlen
Die Anlage steht nach einem Neustart der Anlage im Automatikbetrieb. Dem Kunden habe ich auf seinem QC vier Taster visualisiert, die jeweils eine Sequenz ausführen.
Bei jeder Sequenz wird zunächst vom Auto-Mode auf Manuell umgeschaltet. Dann werden vier GA gefüllt, damit obige vier Lüfterstufen ausgeführt werden können.
Sinngemäß bei "Abwesend" 1/0/0/0
bei "Normal" 0/1/0/0
bei "Kühlen" 0/0/1/0
bei "Intensiv Kühlen" 0/0/0/1
Mit den zugehörigen GAs wird die Lüftergeschwindigkeit eingestellt und in dem Haus Belimo-Stellantriebe für mehrere Klappen positioniert.
Das funktioniert soweit einwandfrei.
Zusammengefasst gibt es also vier GA's, die entweder eine 0 oder eine 1 enthalten, jenachdem welcher Mode ausgewählt ist. Dann gibt es vier Sequenzen, die bei der Lüftungsanlage dann entsprechende Einstellungen vornehmen.
Die GAs speichere ich remanent, sodaß nach einem Homeserver Neustart, der zuletzt eingestellt Mode gespeichert bleibt.
Nun möchte ich aber auch, daß jenachdem welche GA nach dem Neustart eine 1 besitzt, die zugehörige Sequenz abgerufen wird.
Super wäre auch noch das zyklische Senden des ausgewählten Mode, da die Anlage nach einiger Zeit wieder in den Automatik-Modus fällt.
Wie kann ich das Beides denn lösen?