Hilfe - KO nach Neustart imme auf 1 - obwohl Init.Wert 0? WARUM? -FEHLER GEFUNDEN!

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Hilfe - KO nach Neustart imme auf 1 - obwohl Init.Wert 0? WARUM? -FEHLER GEFUNDEN!

    Servus,

    es geht um das KO Regner Schalten 1bit (5/0/1).

    Ich habe heute eine Logik erstellt, mit der sich zum einen die Dauer der Beregnung manuell einstellen lässt anhand einer Werteingabe, sowie aber bei einer Mindestfüllmenge der Zisterne automatisch stoppt....

    Soweit so gut, ABER jetzt fangen meine Regner immer das arbeiten an, wenn ich den HS Neustarte bzw. weitere Sachen aufspiele...

    Ich habe das o. g. KO in keiner weiteren Logik verwendet! Ich hab mal ein paar Screenshots angehängt! Bin mit meinem Latein am Ende?

    Nach Neustart 1 und dieses dann neg. wäre eine Lösung... ABER ich möchte gerne verstehen, WARUM sich das o. g. KO so verhält?

    DANKE euch vorab

    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Jokl; 13.08.2020, 15:19.

    #2
    Ist ja logisch, dein UND ist an E1 und E2 mit 1 vorbelegt, ein Neustart macht das UND Gatter wahr, und löst den Befehl aus. Klick mal auf die "1" an E2 und trag da eine "0" ein.

    Kommentar


      #3
      Oh Mann, das mit der Vorbelegung war mir nicht so bewusst, aber jetzt wo du es sagst! E2 eine 0 eintragen hat nicht geholfen da meine Zisterne so voll ist das es mir automatisch nach Neustart hier eine 1 sendet vom Kleiner/gleich Baustein.

      ABER bei E1 eine 0 war die Lösung!

      Vielen dank für die schnelle Hilfe!