Nein Göran, das geht bis auf Gruppenadressenebene runter. Die ETS weiß ja, welche GAs / KOs miteinander der verbunden sind und generiert für beide Seiten die notwendigen Schlüssel.
Wenn alle Geräte Secure können müssten, dann würde eine Umstellen auf Secure ja einen kompletten Austausch aller Geräte bedeuten, und erst wenn alle möglichen Geräte eines Hauses secure zur Verfügung stehen, könnte man damit anfangen.
Gruß Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Problem mit mehrere Linien und X1 auf Hauptlinie
Einklappen
X
-
Ich glaube Secure geht nur wenn alles Secure versteht, ich glaube nicht daß das selektiv funktioniert. Das jeweilige Gerät welches Secure ist und eine GA sendet weiß ja nicht ob der Empfänger auch Secure versteht also kann es auch nicht entscheiden ob das Telegramm nun verschlüsselt oder unverschlüsselt zu senden ist.
Die ETS könnte es dem Gerät zwar beibringen, da die ETS ja weiß welche Geräte Secure sind. Aber es steht ja nirgends als Anforderung geschrieben, dass mit jeder geänderten GA-Verbindung von sagen wir Mal zu einem neuen Gerät welches eine abweichende Securefähigkeit besitzt, auch alle anderen Geräte neu zu programmieren sind, damit das Sendeverhalten bzgl. dieser GA geändert wird.
mein Verständnis des Securemodus auf dem Medium TP ist das das erst aktiv ist wenn alle Geräte Securefähigkeit haben. Inwieweit das ggf nur für Linien gilt wäre ne interessante Frage.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Florian,
Genau, es ist vollkommen schnuppe, ob der LK secure ist oder nicht. In beiden Fällen leitet er Gruppentelegramme weiter, ob die secure sind oder nicht.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDas sollte doch imho auch linienübergreifend gehen, wenn die beiden LKs Data Secure können
Wenn die ETS natürlich nichts davon weiß, dass auch ein X1 auf eine GA lauscht, kann sie das auch nicht bei der Entscheidung berücksichtgen, ob die GA secure ist oder nicht.
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für eure Hilfe, Klaus hat Recht ein LK stand noch auf filtern...
Ist aber schon aufwendig mit den X1 Datenpunkten zu arbeiten und verwirrend, da man die Namen im GPA noch extra vergeben müsste. Da find ich die Dummy Lsg bzw das Umstellen der Gruppe auf Durch Linienkoppler lassen einfacher.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, danke, aber es gibt doch die Möglichkeit, wenn es zwei Secure Geräte gibt, dass die untereinander Secure reden, sagen wir mal der Haustüröffner und ein Taster. und die Rückmeldung konnte unverschlüsselt an alle gehen. Das sollte doch imho auch linienübergreifend gehen, wenn die beiden LKs Data Secure können. Und das würde der X1 nicht mitbekommen oder selber auslösen können. Habe ich da das Secure Konzept soweit richtig verstanden?
Gruß Florian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Nur weil der Linienkoppler secure ist, heißt das ja nicht, dass plötzlich die Gruppentelegramme auch verschlüsselt werden. Das würden sie nur, wenn alle verbundenen Geräte secure sind.
Ein sicherer Linienkoppler heißt lediglich, dass sich der LK selbst nur mit Kenntnis des Schlüssels umprogrammieren lässt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Klaus Gütter was macht denn der X1 mit Data Secure Daten, kann der der überhaupt?
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, sollte. Wirklich ganz sicher, dass du bei allen LK auf "Weiterleiten" gestellt hast?Zitat von android Beitrag anzeigenAber sollte es nicht auch so gehen, habe ja auf alles weiterleiten gestellt?
Nein.Zitat von android Beitrag anzeigenKann das mit DataSecure zusammenhängen?
Wenn du die Verknüpfung in der ETS machst und nicht im GPA, brauchst du auch keinen Dummy.Zitat von android Beitrag anzeigenOder geht das auch komfortabler?
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem mit mehrere Linien und X1 auf Hauptlinie
Hallo,
ich habe einen Aufbau mit mehreren Linien 1.1.xx,1.2.xx,1.3.xx und 1.4.xx die alle über eine Hauptlinie 1.0.xx über SCN-LK001.03 mit DataSecure gekoppelt sind.
Auf der Hauptlinie 1.0.xx hängt ein X1. Mein Problem ist, dass manche Telegramme vom X1 nicht ausgeführt werden, obwohl ich im Gruppenmonitor (ETS hängt auch über den X1 am Bus) sehe, dass das Telegramm rausgeht.
Habe die Linienkoppler auf alles weiterleiten gestellt. Wenn ich nun ein Dummy-Objekt aus der Gira DummyApplikation auf Linie 1.0.xx, in die Gruppenadresse ziehe geht es. Aber sollte es nicht auch so gehen, habe ja auf alles weiterleiten gestellt? Kann das mit DataSecure zusammenhängen? Oder was könnte sonst die Ursache sein?
Dann noch ne Verständnisfrage für später, falls ich mein Problem geklärt habe.
Müsste ich, wenn ich später nicht mehr alles weiterleiten will, in jede Gruppenadresse die ich auf dem X1 benutze ein DummyObjekt ziehe? Oder geht das auch komfortabler?
Danke.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: