Welchen Rahmen sprengt das? Aufwand ist der selbe. Vielleicht kann man das ganze ja auch dafür nutzen gleichzeitig in der EDV aufzuräumen?
Natürlich ist ein Glasfaserkabel teurer. Allerdings sicherlich günstiger, als ggf. ein Überspannungsschaden.
Der KNX Vertreter kommt nicht zufällig im Auftrag EINES Herstellers? Das ist häufig schwierig, weil du die Vorteile des KNX, also die wilde Kombination der Geräte, die für genau deinen Anwendungsfall optimal sind, nicht ausnutzen kannst.
Gruß
Tobias
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Richtige Topologie für ein Zukünftiges großes Projekt
Einklappen
X
-
Ne alles gut, ich frage ja hier bewusst nach genau aus solchen gründen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEs kommt auf die Anlagen an, Potentialausgleiche usw, aber du legst eine elektrisch leitende Leitung zwischen verschiedenen Anlagen Teile/Potentiale. Warum machst du Planung + Ausführung, wenn solche Details fehlen? Sorry, ich weiß, die Frage gilt wieder als unhöflich.
Ich mach die Planung selbst nur "begleitend" mit meinem Chef.
In Wirklichkeit sieht es so aus: Mein Chef soll ein Angebot machen, und geht mit einem externen KNX Vertreter (der uns gleichzeitig auch die Bauteile verkauft) die Anlage besichtigen, dort wird besprochen was benötigt wird etc...
Dann soll ich das ganze umsetzen, bzw die Kollegen einteilen und zeigen, wie wo was.
Jetzt kommt mir das aber von Anfang an etwas komisch vor was die da vor haben, und deshalb denke ich gleich einen Schritt weiter. Und das wirft nun eine Frage nach der anderen auf. Aber genau darauf wollte ich hinaus. somit weiß ich umso mehr was zu berücksichtigen ist.
EDIT: In wahrheit sollte der KNX Vertreter genau diese "Kleinigkeiten" kennen und und das richtige Material verkaufen. Weil sonst könnte ich das ja gleich auf eigene Faust erledigen...
Dann müsste ich neue LWL leitungen zu den EV's ziehen, ich befürchte das sprengt den Rahmen. Wäre aber die vermutlich sauberste Lösung.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenWenn dir die EDV Verkabelung nicht gefällt du aber sowieso neue Leitungen legst. Wie wäre es denn mit einem Micro Switch 1x Kupfer + 2x Glasfaser als Hutschienengerät und daran dann einen IP Router (ggf. auch Kombiniert mit Netzteil + Drossel als Weinzierl 762).
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn dir die EDV Verkabelung nicht gefällt du aber sowieso neue Leitungen legst. Wie wäre es denn mit einem Micro Switch 1x Kupfer + 2x Glasfaser als Hutschienengerät und daran dann einen IP Router (ggf. auch Kombiniert mit Netzteil + Drossel als Weinzierl 762).
Einen Kommentar schreiben:
-
Es kommt auf die Anlagen an, Potentialausgleiche usw, aber du legst eine elektrisch leitende Leitung zwischen verschiedenen Anlagen Teile/Potentiale. Warum machst du Planung + Ausführung, wenn solche Details fehlen? Sorry, ich weiß, die Frage gilt wieder als unhöflich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin gelernter Elektriker, per Abendschule noch den Ingenieur nachgeholt, und jetzt liegt mein aufgebangebiet meist bei KNX planung und ausführungZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenBist du Elektrofachkraft oder kommst du aus dem IT Segment? I. D. R. Ist der größte Nachteil eines TP Backbones der Aufwand mit Blitz und Überspannung Schutz der auch häufig vernachlässigt wird. IP häufig über Galsfaser verteilt und schon hat man das Problem nicht mehr.
Überspannungschutz bei KNX... ach herje jetzt wühlst du Themen auf ^^
Aber berechtigt...
Einer Überspannungsschutz für die Wetterstation sollte doch i.d.r reichen?
Verkabelt wird eigentlich sauber getrennt in einer extra schwachstrom Kabeltasse (nur datenleitungewn und co.)Zuletzt geändert von Motzgo; 17.08.2020, 16:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sind die Leitungslängen von HV zu EV 1-6Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
Sollen das die Abstände der jeweiligen Elektroverteiler zum Hauptverteiler sein?
Gemessen im Plan mit reichlich reserven, also ggf schaffe ich es unter 1000m alle zusammen
Halle 7+ ist rein theoretisch gedacht. ich glaube diese werde ich nicht berücksichtigen wenn es nur daran scheitern sollte.
Als IP Router würde ich dir Weinzierl 751 verwenden. in jedem Netzwerkschrank ist ganz oben eine Hutschiene verbaut, das haben wir gerade letztes Jahr in allen Netzwerkschränken erneuert, für Normalnetz und USV Strom.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDa stellt sich die Frage ist das eher ein IP-Gerät oder ein KNX-Gerät?Zuletzt geändert von Motzgo; 17.08.2020, 16:53.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bist du Elektrofachkraft oder kommst du aus dem IT Segment? I. D. R. Ist der größte Nachteil eines TP Backbones der Aufwand mit Blitz und Überspannung Schutz der auch häufig vernachlässigt wird. IP häufig über Galsfaser verteilt und schon hat man das Problem nicht mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da stellt sich die Frage ist das eher ein IP-Gerät oder ein KNX-Gerätß haben die Hutschienenmodule in den IP-Schränken?Zitat von Motzgo Beitrag anzeigenDie IP Router alle im Netzwerkschrank verbauen und von dort aus KNX kabel zu den Elektroverteiler?
Es könnte ja auch die eine CAT-Leitung in den EV, mit entsprechender Leitungsisolierung kann sowas eingeführt werden und Hutschienenmodule zum auflegen gibt es auch und von Hager auch passende Patchleitungen zum Anschluss des KNX-IP-Routers.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sollen das die Abstände der jeweiligen Elektroverteiler zum Hauptverteiler sein? Oder sind es die Größen der Hallen selbst?Zitat von Motzgo Beitrag anzeigenJedoch habe ich da lange Leitungslängen:
Halle 1 und Halle 6 werden etwa 350m lang (von Hauptlinie)
Halle 2 und 5 etwa 200m
Halle 3 und 4 etwa 50m
Wenn es die Abstände sind und da auch noch ne Halle #7 hinzukommt dann wäre der Weg die Hauptlinie als IP-Linie auszuführen wohl die bessere. Dann braucht es nur eine CAT-Verdrahtung in passenden Leitungen für die Entfernungen.
Auf Basis von IP-Backbone ist dann aber die Frage ob man diese TP-Linien dann so als Linie unter der IP-Hauptlinie ausführt oder als Linie in jeweils eigenen Bereichen oder als TP-Hauptlinie mit Geräten in eigenen Bereichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann werd ich mir mal in erster Instanz nochmal die leitungslängen ansehen.
eventuell kann ich ja irgendwo abkürzen.
ansonsten wird es über IP gelöst.
Leider gibts es nicht überall einen netzwerkschrank in der nähe eines elektroverteilers.
was mache ich wenn der netzwerkschrank weiter als 100m weg ist vom Elektroverteiler?
Die IP Router alle im Netzwerkschrank verbauen und von dort aus KNX kabel zu den Elektroverteiler?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt leider keinen Rechenweg und keine inhaltliche Begründung (Spannungsabfall? Signallaufzeit?) sondern einfach nur die Aussage "maximal 1000 m Gesamtlänge pro TP Liniensegment". Das findet man mehrfach, scheint also ernst gemeint zu sein.Zitat von Motzgo Beitrag anzeigenSollen heissen? 2x 350 + 2x 200 + 2x 50 = 1200m ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mir gefällt die bestehende Netzwerkverkabelung nur Leider absolut nicht... die Hallen sind vor 50 Jahren gebaut worden, vor 25 Jahren ist dann mal das Netzwerk dazu gekommen, welches immer großer und größer wird.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenI. D. R. Macht man pro Halle eine Linie und einen IP Backbone, da man so für IT Struktur mit nutzen kann in älteren Anlagen gibt es häufig auch TP Backbones.
Siehst du einen Nachteil an einer reinen TP Verkabelung bei meinem Projekt?
Ich nämlich nicht, liegt aber vermutlich auch daran das ich noch nicht viel mit IP Routern gearbeitet habe.
Das kenne ich zu gut, daher will ich einen Zukunftssicheren Bus aufbauen, nur eine Visu - und die richtig.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWie du das für dich löst, musst du dann schon selbst wissen. In der Industrie wird häufig sehr engstirnig gedacht. Die neue Halle ist ein neues Projekt mit eigenem Elektro Planer und er plant dann für seine Halle was er kennt. So erlebe ich häufig bei 5 hallen gibt es 6 Visus, weil die Verwaltung auch nochmal erneuert wurde.
Wenn das läuft, dann werde ich das Projekt auch noch lange betreuen.
Und wenn nicht... naja dann isses zwar schön verkabelt, intressiert mich aber nichtmehr
Zuletzt geändert von Motzgo; 17.08.2020, 15:45.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da bin ich drunterZitat von 6ast Beitrag anzeigen- maximale Länge zwischen Busgerät und Spannungsversorgung: 350 m
Da bin ich auch drunterZitat von 6ast Beitrag anzeigen- maximale Länge zwischen zwei Busgeräten: 700 m
Sollen heissen? 2x 350 + 2x 200 + 2x 50 = 1200m ?Zitat von 6ast Beitrag anzeigen- maximale Gesamtlänge eines Liniensegmentes: 1000 m
Könnte mir aber vorstellen dass das "egal" ist wenn Halle1 und Halle 6 nicht kommunizieren, oder versteh ich da was falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
I. D. R. Macht man pro Halle eine Linie und einen IP Backbone, da man so für IT Struktur mit nutzen kann in älteren Anlagen gibt es häufig auch TP Backbones.
Wie du das für dich löst, musst du dann schon selbst wissen. In der Industrie wird häufig sehr engstirnig gedacht. Die neue Halle ist ein neues Projekt mit eigenem Elektro Planer und er plant dann für seine Halle was er kennt. So erlebe ich häufig bei 5 hallen gibt es 6 Visus, weil die Verwaltung auch nochmal erneuert wurde.
Wenn du immer die Hand drauf haben kannst, dann wäre meine Lösung ip Backbone mit Homeserver. Klar ist man von der IT Abhängig, aber i. D. R. Sind das die Leute mit denen man am besten reden kann.Zuletzt geändert von BadSmiley; 17.08.2020, 15:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe gerade mal in den Grundkurs-Unterlagen nachgeblättert, was die Längen im KNX-Teil angeht.
- maximale Länge zwischen Busgerät und Spannungsversorgung: 350 m
- maximale Länge zwischen zwei Busgeräten: 700 m
- maximale Gesamtlänge eines Liniensegmentes: 1000 m
- Abstand von zwei Spannungsversorgungen innerhalb desselben Liniensegmentes: nach Herstellerangabe
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: