Moin,
ich wollte zwei Objektregler mit Fernfühler in Betrieb nehmen!
Ich kriege einfach keinen Temperaturwert vom Fernfühler!
Im Busmonitor wird bei der IST Temperatur auf meine GA nur 0 Grad gesendet. (zyklisches Senden aktiv)
Schalte ich um auf internen Fühler = Raumtemperatur
Schalte ich um auf int/ ext 50/ 50 = Raumtemperatur 1/2
Es gibt noch einen Reglerausgang "unabgeglichen", hier scheint aber nur der interne Fühler aufzulaufen.
Da ich ja alles zwei mal habe, kann ich ein Hardwaredefekt eigentlich ausschliessen.
Fühler am Multimeter = Funktion (ca. 23 Grad = 2 KOhm) PTC
Kann doch nicht sein....
Hat jemand vielleicht das gleiche Problem/ gehabt?
DANKE!
ich wollte zwei Objektregler mit Fernfühler in Betrieb nehmen!
Ich kriege einfach keinen Temperaturwert vom Fernfühler!
Im Busmonitor wird bei der IST Temperatur auf meine GA nur 0 Grad gesendet. (zyklisches Senden aktiv)
Schalte ich um auf internen Fühler = Raumtemperatur
Schalte ich um auf int/ ext 50/ 50 = Raumtemperatur 1/2
Es gibt noch einen Reglerausgang "unabgeglichen", hier scheint aber nur der interne Fühler aufzulaufen.
Da ich ja alles zwei mal habe, kann ich ein Hardwaredefekt eigentlich ausschliessen.
Fühler am Multimeter = Funktion (ca. 23 Grad = 2 KOhm) PTC
Kann doch nicht sein....
Hat jemand vielleicht das gleiche Problem/ gehabt?
DANKE!