MDT Binäreingang als Zähler - Zählerstand setzt sich zurück

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • pebbels90
    antwortet
    Danke!
    Ich habe das Schreiben Flag gesetzt, den Zählerstand über die ETS geschrieben und dann das Schreiben Flag wieder entfernt. Jetzt bleibt er beim geschriebenen Zählerstand und zählt weiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Du hast trotzdem Recht, KO 0 Zählerstand ist ein kombiniertes KO.
    Dazu im Handbuch S.53: Senden des aktuellen Zählerstandes. Kann auch den Zählerstand beschreiben, dazu muss das S-Flag aktiv sein.

    Also in der Tat S-Flag setzen. Ich hatte im Kopf, dass die Objekte getrennt sind, ist aber nicht so.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Zitat von pebbels90
    Wenn ich die Gruppenadresse beschreibe
    Hieraus ist nicht ersichtlich welche GA beschrieben wird. Könnte auch die "Zählerstand" Variable sein. Typische KNX Geräte (ja die MDT Geräte machen es häufig anders) haben einen Kombi Ein-/Ausgang und dort könnte per default ein für diesen Zweck falscher Flag gesetzt sein.
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Es handelt sich um einen Eingang? Warum sollten die Flags falsch sein? Siehe Handbuch.
    Weil ich den Beitrag zeitlich um wenige Sekunden überlagernd mit deinem geschrieben habe (sprich ohne ihn vorher lesen zu können). Nur löschen kann ich meinen nun unnötigen Beitrag nicht mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Es handelt sich um einen Eingang? Warum sollten die Flags falsch sein? Siehe Handbuch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Ist die das Flag der Gruppenadresse am Binäreingang auf "Empfange Daten auf dieser Adresse" gesetzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Handbuch S.11, KO 0 Eingang A Zählerstand
    Einfach den Wert mit der ETS senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pebbels90
    antwortet
    Guten Morgen,

    ich hoffe mein Frage passt zu dem Thema hier.
    Mein Wasserzähler ist mit einem Impulseingang an einem Binäreingang BE-04001.02 von MDT angeschlossen.
    Das Speichern des Zählerstands nach dem erneuten programmieren funktioniert bei mir einwandfrei.
    Aber wie stelle ich den Zähler auf einen festen Wert? Mein Zähler hat bereits 129 m³ auf der Uhr und da möchte ich nun weiter zählen.
    Wenn ich die Gruppenadresse beschreibe und der Wasserzähler einen Impuls gibt, dann springt der Wert wieder auf den Zählerstand den der KNX Zähler im Binäreingang bisher ab 0 m³ hochgezählt hat.

    Gruß Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • mwildbolz
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Ja, da werden die Werte normal abgespeichert.
    Prinzipiell werden die Werte ja gespeichert. Mir ist es nun aber schon 2 Mal passiert, dass es eine Rücksetzung gegeben hat. Immer im Zusammenhang mit mehrfachen, kurzen Stromausfällen/Spannungsschwankungen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ja, da werden die Werte normal abgespeichert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mwildbolz
    antwortet
    Bei mir gehts um eine MDT BE-16000.02 - wäre das jetzt schon einer der neuen Generation?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die neue Generation hat umfangreiche Zählerfunktionen und speichert den Zählerstand.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Mache ich genauso bei meinen Gaszähler, und das Problem ist das Gleiche. Hatte überlegt das mit dem Logikmodul (bei Stromausfall) zu puffern und dann wieder zu schreiben, nutzt aber nix, da der nächste Impuls des Binäreingang alles wieder zurücksetzt. Dafür dann wieder ne Logik zu machen war mir's nicht mehr wert.
    Hab mich damit abgefunden und hoffe das sich die Stromausfälle in Grenzen halten.

    Gruss
    Guido

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Ich habe in der Logik einen monoton steigenden Zähler Baustein, der sowas ausgleicht. Kommt manchmal vor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerRenovator
    antwortet
    Bei mir werkelt ein älterer UP Binäreingang von MDT. Der fängt auch ab und zu zufällig wieder bei 0 an zu zählen. Der Ursache bin ich nicht weiter nachgegangen. Ist auch selten.

    Ich benötige nur die Werte der letzten 3 Tage. Logge den Zählerstand täglich. Daher stört mich das fehlerhafte Verhalten kaum.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Um was für einen Binäreingang Typ handelt es sich denn?