    Hallo zusammen,

    komme irgendiwe nicht weiter. Habe auf meinem Raspi Nodered mit dem Zigbee USB Stick CC2531am laufen.
    Habe nun von Xiaomi Fensterkontakte die ich einbinden möchte. Verbindung steht, alles bestens.
    Nur schaltet der Kontakt nicht zwischen true und false um (für die Rücklmeldung ob das Fenmster offen oder geschlossen ist)
    Was mache ich falsch? Die GA steht immer auf false obwohl der Kontakt schaltet. (sieht man ja ind er Konsole)

    Angehängte Dateien

    #2
    Hänge ein Debug an den Ausgang und prüfe ob der Ausgang wirklich true/fals schaltet. Das ist der häufigste Fehler bei Node-Red. Der knx Adapter erwartet 1/0 und bekommt als Antwort von zigbee true/fals oder anders herum. Sprich die Daten passen, aber der DPT nicht. Da ist der KNX schon ausgefuchster mit seinem schnöden Standard. Musste ich als Uga Uga auch erst lernen.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!