    Hallo,

    ich habe einen ABB JRA/S4.230.1.1 Rollladenaktor. Nach einem Busspannungsausfall reagiert der Rollladenaktor nicht mehr auf Szenen-Befehle.
    Erst wenn ich die Rollos einmal komplett nach unten fahre reagiert er auf Szenen wieder. Kennt wer das Problem, wie kann das umgangen werden? Danke!

    #2
    Der JRA braucht erst eine Referenzfahrt, damit er weis, wo die Rolläden stehen (Ist aber bei anderen Herstellern auch so), ohne diese Referenzfahrt reagiert er nur auf Hoch / Runter. Danach funktionieren auch die Szenen wieder. Über ein 1bit KO kann man eine Referenzfahrt auslösen...