Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Festbeleuchtung mitten in der Nacht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • phili
    antwortet
    Logik für den HS

    Liebe Leute,
    auch wenn es schon eine Weile her ist, dass dieser Thead das letzte Mal bedinet wurde, möchte ich meine Erfahrungen auch noch hier mitteilen.

    Ich habe gestern mit dem DALI USB von Tridonic 18 EVGs für Leuchtstoffröhen umgestellt. Die aktuelle Version von Tridonics masterConfigurator ist 2.4.0.848. Mit dieser Version bin ich in der Lage, den POWER ON LEVEL auch auf 0% zu setzten.

    Die EVGs schaltet dann bei Spannungswiederkehr NICHT mehr ein.
    Ich habe dies mit EVGs des Typ PCA 2x36 Watt T8 EXCEL dimmbar DALI von Tridonic und QTI DALI von OSRAM getestet.
    Die Geräte sind bei der Betrachtung des POWER ON LEVELS meiner Meinung nach gleichwertig.

    Als kleinen Vorteil der Tridonic Geräte sehe ich, dass auch der SYSTEM FAILURE LEVEL geändert werden kann. Zuerst hatte ich den Eindruck, dass der SYSTEM FAILURE LEVEL auch bei den OSRAM Geräten verändert werden kann; nach einem Spannungsausfall geht dieser Wert jedoch wieder verloren.

    Da bei mir alle Leuchten über den HS gesteuert werden und ich gern nach einem Spannungsausfall wieder die letzte Dimmstufe herstellen möchte, habe ich folgende Logik realisiert.
    Da es noch kein kein Modul dafür, gibt, muss ich zur Zeit für jede Leuchte, die ich berücksichtigen will, diese Logik formulieren.
    Außerdem muss für die entsprechende Leuchte im DALI-GW aktiviert sein, dass der Schaltzustand bei Änderung zurückgemeldet wird.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • callidomus
    antwortet
    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Nö ich meine nicht wegen der BUS-Belastung. Ich meine dass es eine menge Handarbeit ist, in einem Plugin jeden Zustand zwischenzuspeichern und ihn nach dem Neustart wider auf den BUS zu senden. Und ob das dann smart ist?
    oder einfache eine smarte Logik engine einsetzen. Dann ist das ziemliche einfach ;-)

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • greentux
    antwortet
    Dann muss das WG eben sicher erkennen, das es Daten zurückspielen muss.
    Du kannst ja DALI Gateway und WG an eine USV hängen. Damit sind die kurzen Schwankungen beseitigt. Das WG kann die Infos der USV verarbeiten und gut ists.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenGehrig
    antwortet
    den Stromausfall kann man vielleicht auch anders detektieren?
    z.B. durch Feststellen das alle RM-Objekte "Festbeleuchtung" melden... ein bisschen kreativ muss man sicherlich sein um die Strom-"Ausfall&wackel"-Detektion auf alle Eventualitäten anzupassen.
    Hauptproblem sehe ich immernoch im ständigen schreiben der remanentdaten...

    Gruß
    Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Beides ist sicher kein Problem.

    Aber: Was wenn die Kondensatoren im WG Netzeil den Ausfall abpuffern, die EVGs/der DALI Bus, aber Ihre Informationen verlieren?

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • greentux
    antwortet
    Es würde ggf ja reichen, in einem Plugin die relevanten GAs abzufragen und zu speichern. Festlegung erfolgt am Beginn des Plugins in einer Tabelle.
    Beim Hochfahren wird das dann wieder auf den Bus gesendet.
    Frage ist nur, wie oft sollte so ein Plugin die Werte speichern?

    Noch einfacher für den Anfang wäre die "alle DALI AUS bei Neustart des WG".

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Nö ich meine nicht wegen der BUS-Belastung. Ich meine dass es eine menge Handarbeit ist, in einem Plugin jeden Zustand zwischenzuspeichern und ihn nach dem Neustart wider auf den BUS zu senden. Und ob das dann smart ist? Vor allem wenn man "nur" einen Spannungseinbruch hat den das WG vieleicht nicht bemerkt aber die DALI-EVG bereits in den Notbetrieb gehen?

    PS: Im Basiskurs hat man mir mal erzählt, dass pro Sekunde ca. 20 Telegramme übermittelt werden können. Also in ca. 1,5 sekunden wären alle Zustände aktualisiert, wenn da nich noch die vielen anderen Aktualisierungstelegramme beim neustart des BUS wären.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenGehrig
    antwortet
    30 Zustände sind sicher kein Problem (was schafft der KNX pro Sekunde...?)

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Das ist sicherlich machbar aber bestimmt sehr aufwändig umzusetzen, da nach dem reboot des WG sämtliche relevanten Zustände auf den Bus gesendet werden müssen. Das bedeutet, dass man dann locker 30 oder mehr Zustände an die zugehörigen GA's senden müsste. Das wäre als Plugin bestimmt eine menge Handarbeit.

    EDIT: Thorsten war schneller.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenGehrig
    antwortet
    Hi,
    generell ist das erstmal kein Problem. Einfach die aktuellen Rückmeldewerte fest schreiben (also nicht ins RAM) - und ein Plugin was beim hochfahren die Datei/Werte ließt und jede Wert auf die passende GA schreibt.
    Geht auch mit dem HS (remanent speichern)
    ABER:
    1. Dauert das hochfahren auch ne weile
    2. Sind die Flash-Basierten System nicht unbedingt darauf getrimmt schnell zu schreiben - eher "daten sammeln und selten schreiben" und den Flash zu schonen. Gut möglich das die letzten Werte also nicht im Flash sind...

    Ich halte es für Zieführender: Tridonics auf minimale Helligkeit Programmieren - und per Logik eine Spannungsunterbrechnung zu detektieren (dann "alle Lampen aus"). Wenn man mal im dunkeln steht - ist das nicht "so wild" - durch den Spannungsausfall war eh alles Dunkel... (außer bei ganz kurzen flackern...)

    Gruß
    Thorsten (ohne DALI - war mir damals "zu komplex" noch einen Bus mehr den ich nicht kannte)

    Einen Kommentar schreiben:


  • mivola
    antwortet
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    bin jetzt nicht in den Tiefen des Wiregates zuhause, aber es müsste sicher möglich sein, den Zustand des Bus zu speichern und bei Spannungswiederkehr (also beim Hochfahren des Wiregate) diesen wiederherzustellen. Also wenn Licht an war, dann bleibt es auch an.
    Wenn das jemand mal kurz beleuchten könnte, wäre mein letztes Bedenken bzgl. DALI aus der Welt geschafft...

    Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Zitat von nEiMi Beitrag anzeigen
    is gut wenn man schon schläft und im Bett liegt...
    eher schlecht wenn man noch wach war, man denkt super wieder Licht, läuft gerade die Treppe runter und es geht wieder aus...
    daher lieber Zustand vor Ausfall wiederherstellen, wenn irgendwie möglich
    bin jetzt nicht in den Tiefen des Wiregates zuhause, aber es müsste sicher möglich sein, den Zustand des Bus zu speichern und bei Spannungswiederkehr (also beim Hochfahren des Wiregate) diesen wiederherzustellen. Also wenn Licht an war, dann bleibt es auch an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Yfkt5A
    antwortet
    Erstmal danke für eure zahlreichen Antworten....

    hab als Workaround, nach meiner letzten Antwort hier, alle DALI-Leuchten in eine eigene GA gepackt und diese auf eine Taste neben dem Bett gelegt. so kann ich von dort aus alles Ausschalten...

    nicht perfekt aber besser als immer durchs Haus zu laufen...

    am liebsten wär mir aber es irgdwie so hin zu bekomme das die Leuchten den "Zustand vor Spannungsausfall" wieder einnehmen, so wie die Option im Gateway, die leider für meine Fall nichts bringt...
    vielleicht hat dazu noch jemand einen Tip

    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Maus habe ich, verleihe ich auch gegen Spende an das Forum.
    Danke, darauf werd ich bei Gelegenheit(vermutlich in den Wintermonaten) mal zurückkommen...


    Zitat von janosch242 Beitrag anzeigen
    ...habe damit alle meine EVGs und TE105 auf das minimale Power-On-Level programmiert.
    werd ich dann wohl genauso handhaben

    Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigen
    ...(Verhalten bei DALI-/Busspannungswiederkehr=AUS). Damit "lindere" ich das Problem zumindest, dass das Licht nur für ca. 30 Sekunden an ist und dann aus geht.
    siehe oben, hätte ich gern anders gelöst...
    Danke trotzdem

    Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigen
    ...habe zur Verbesserung des WAF in der Bucht ne kleine USV für Bus-SV und DALI geschossen und damit den WAF stabilisiert.
    guter Tipp muss ich mir mal genauer überlegen, was man da alles puffern sollte

    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    a) Überspannungsschutz einbauen
    b) Bus-USV einbauen
    c) In den Aktoren und Gateways den Parameter einstellen
    --> Bei Versorgungspannungsausfall/-wiederkehr: keine Änderung / nicht schalten / vorher gültiger Wert
    --> Bei Busspannungsausfall/-wiederkehr: keine Änderung / nicht schalten / vorher gültiger Wert
    a) Überspannungsschutz bin ich gerade dran...
    b) siehe oben
    c) OK, würde natürlich gehen wenn das Gateway an der USV hängt...

    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    In exponierten Lagen an den (äusseren) Blitzschutz denken.
    hab ich nicht...

    Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
    könnte man auch im EibPC (wiregate wahrscheinlich ähnlich) einen Befehl einbauen : 10 sec nach Systemstart alle Dali-Lampen Ausschalten über Sammel GA
    is gut wenn man schon schläft und im Bett liegt...
    eher schlecht wenn man noch wach war, man denkt super wieder Licht, läuft gerade die Treppe runter und es geht wieder aus...
    daher lieber Zustand vor Ausfall wiederherstellen, wenn irgendwie möglich

    Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
    Oder eine Sammel-Ga auf einen Taster, damit du nicht durch das ganze Haus rennen muß.
    hab ich schon gemacht

    Zitat von lobo Beitrag anzeigen
    ... und für den MAF hat das DG/S einen Zentralbefehl.
    mit Zentralbefehl wärs einfacher gewesen, habs jetzt halt einzeln auf eine GA gelegt...

    Zitat von division Beitrag anzeigen
    Ich hab nicht mal den ganzen Thread gelsen und weiß jetzt, warum der mehrpreis für die ganzen KNX Dimmer lohnenswert war!

    Danke

    Ich -> DALI -> zu Hause -> Nein.....
    das hilft hier jetzt niemanden mehr...

    Einen Kommentar schreiben:


  • mode
    antwortet
    Naja wenn ich mir die MDT Dimmaktoren so ansehe ist der Mehrpreis auch nicht mehr wirlich so hoch (wenn überhaupt vorhanden). DALI EVGs kosten ja auch ganz schön...

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    Ich hab nicht mal den ganzen Thread gelsen und weiß jetzt, warum der mehrpreis für die ganzen KNX Dimmer lohnenswert war!

    Danke

    Ich -> DALI -> zu Hause -> Nein.....

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X