Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Jalousie-Aktor, Automatische Verschattung mit manuellen sperren/Freigaben

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Jalousie-Aktor, Automatische Verschattung mit manuellen sperren/Freigaben


    Hallo zusammen,
    ich bastel jetzt schon den ganzen Sommer an meiner Verschattung und bekomme das mit der manuellen Sperre einfach nicht in den Griff.

    Mein Ziel ist es einfach einen Umschalter mit Status pro Jalousie zu haben, mit der ich die automatische Beschattung deaktivieren kann, wenn ich Sie wieder "einschalte" sie Aktiv angestoßen wird.
    Beispiel: Ich habe sie zum Fensterputzen abgeschaltet, jetzt darf Sie wieder oder ich hatte die Jalousie manuell auf irgendeine Einstellung gefahren aus Gründen der Nutzung im Raum, jetzt darf aber die Automatik wieder übernehmen.

    Das bekomme ich einfach nicht hin. Ich habe schon verschiedenste Ansätze ausprobiert, aber bis jetzt ohne Erfolg. Die ganze MDT Doku hilft mich nicht wirklich weil irgendwie genau meine Kombination nicht "dargestellt" ist.

    Ich habe folgende erweiterte Sperrfunktionen:
    • Absolute Position/Beschattung sperren: aktiv
    • Objekt Sendet Status: aktiv.
    • Automatisch "Sperren absolute Position bei Auf/Ab" aktiv
    • Sperre Aufheben wenn oben: aktiv:
    Bei der automatischen Beschattung:
    • Objekt Beschattung: freigeben bei 1
    • Beschattung wieder aktivieren bei 0%: aktiv
    • Status automatische Beschattung: bei Beschattungszustand

    Meine Annahme war diese Einstellung führen zu folgendem Verhalten (Kanal A eines 0810.02 R5.1 beispielhaft):
    KO-50 (Status Beschattung Zustand): 1 wenn die Position durch automatische Beschattung aktiv, 0, wenn nicht
    KO-40 (Absolute Position Sperren): lesend und schreiben 1 sperre aktiv/aktivieren, 0, nicht aktiv/deaktivieren
    KO-49 (Beschattung freigeben): 1 reaktiviert die Beschattung unabhängig von KO 40

    Wenn ich also KO-40 als Umschalter nutze, 1 setze, darf die Beschattung nicht mehr fahren, wenn ich Sie auf 0 setze, setzt die Verschattung erst aber nicht trotzdem wieder ein.
    Wenn ich KO-49 also Umschalter nutze wird zwar die Beschattung freigegeben, aber eine negative "Freigabe" bedeutet nicht dass eine Sperre erfolgt.

    Mir scheint es so als ob ich eine Logik benötige die sagt:
    Wenn die Beschattung gesperrt ist, dann Sende an KO-49 um die Sperre aufzuheben UND zu aktivieren, wenn sie nicht gesperrt ist sende an KO-40 um sie zu sperren.

    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze nicht einfacher gehen soll.

    Wie habt ihr das gelöst? Was übersehe ich?

    #2
    ich habe das KO 13 Beschattung Freigeben oder Sperren, das sperrt erst mal die Beschattung,
    wenn die Beschattung freigegeben wird und die Rollo-Jalo nicht ganz oben ist muss diese aus meiner Sicht ganz nach oben gefahren werden, dann beginnt die Verschattung neu.
    So funktioniert es zumindest bei mir.

    Kommentar


      #3
      KO13 und 49 sollten ja das gleiche sein - einmal Zentral, einmal Kanal-Abhängig.

      Zitat von oezi Beitrag anzeigen
      muss diese aus meiner Sicht ganz nach oben gefahren werden,
      Genau das möchte ich eigentlich nicht. Warum soll ich sie nach oben fahren, wenn die Beschattung sie gleich wieder zu macht.
      Dieser Fall ist so häufig, dass ich sie nur nach oben in die Endlage fahre, weil ich weiß dass die Beschattung dann übernimmt.

      Laut technischem Handbuch müsste ich mit der Kombination aus 40 und 50 erfolgreich sein, aber irgendwas "übersehe" ich hier.

      Kommentar


        #4
        Zitat von sritterkh Beitrag anzeigen
        Genau das möchte ich eigentlich nicht.
        So ist es aber. Der Rollo muss ganz nach oben. Dann beginnt die automatische Beschattung "von Vorne". Anders geht es auch meiner Meinung nach nicht.

        Kommentar


          #5
          Es ist auch möglich, eine Beschattungsfreigabe zu setzen. Dann wird die Handsperre zurückgenommen und die Beschattung kann wieder starten.
          Natürlich startet sie nur, wenn die aktuelle position höher als die beschattungsposition ist.

          KO13 und KO49 sind unabhängig. Zentral und Kanal müssen getrennt freigegeben werden, falls dort gesperrt wurde. In der Regel wird meist nur ein Objekt benutzt.
          Die abs. Sperre darf für die Beschattung auch nicht gesetzt sein. Das automatische Setzen der abs. Sperre kann in Erweiterte Sperrfunktion deaktiviert werden.
          Wenn man mit Handsperren arbeitet, macht die zusätzliche automatische Sperre meist keinen Sinn.

          Kommentar


            #6
            hjk deine Beiträge lese ich immer gern, da kommen so viele Detailinformationen rüber, die man eines Tages gut gebrauchen kann, danke.

            Gruß Florian

            Kommentar

            Lädt...
            X