Hallo,
ist schon eine Zeitlang her, aber ich hab das in meiner Visu als normale Schaltung hinterlegt.
Die eigentliche Schaltung passiert auf dem KO29, die Rückmeldung auf dem KO28.
Nachdem der Alarm als 1 ankommt, müsste auf dem KO29 also sinnigerweise eine 0 geschickt werden zum Zurücksetzen.
Falls das nicht funktioniert, müsste ich mir das auch nochmal genauer anschauen ;-)
Markus
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Lunos e2 und KNX
Einklappen
X
-
Ich klinke mich auch mal in diesen Thread ein, weil das der Beste ist, den ich zur Control-4 Steuerung hier gefunden habe.
Im Pinzip läuft die Steuerung bei mir aktuell so wie ich das möchte. Allerdings war es an Hand der Dokumentation kein Spaziergang das Encoding des HVAC Eingangs ohne den Thread hier zu kennen zu verstehen... Schwamm drüber...
Aktuell habe ich folgendes Problem. Ich möchte gerne die bieden KO zum Filterwechselalarm und zur Filterwechsel Quittierung in meiner Visualisierung verwenden. Deren Verwendung ist mir allerdings nicht klar.
Das KO 28 "Filterwechsel" liefert nach einer gewissen Zeit einen "1" Wert wenn der Filter gewechselt / gesäubert werden muss. Den habe ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal erhalten. Laut Doku kann ich an die GA die mit dem KO Verbunden ist eine "0" schicken um den Alarm um 24h zu unterdrücken - das hat bei mir irgendwie nicht geklappt. Diese Feature ist mir aber nicht wichtig.
Wichtig wäre für mich: Welchen Wert muss ich über eine GA an KO 29 "Filterwechsel-Quittierung" schicken um den Zähler neu zu initialisieren? Eine "1" oder eine "0"?
Ganz egal welche Werte ich verschicke - die Control-4 schickt leider keinerlei Feedback / Status Objekt zurück damit man weiß welche Zustände denn nun aktiv sind.
Kann mir hier bitte jemand helfen wie ich hier vorgehen muss bzw. wie das hier gedacht ist?
Vielen Dank!
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Prinzip schon, soweit ich mich an die Applikation erinnere ist dieser Fall jedoch nicht vorgesehen, da in diesem Fall die Wärmerückgewinnung auch keinerlei Sinn ergibt. Ziel der Lüftung soll ja sein OHNE Fenster öffnen zu lüften.
Es ist lediglich vorgesehen, dass man 1 oder beide Lüfterpaare auf Zu- oder Abluft manuell setzen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber wäre nicht diese Notwendigkeit der Zu/Abluft eh egal wenn das Schlafzimmer Fenster weit offen ist? Luft wird gezogen oder rausgedrückt beim offenen Fenster ?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Problem ist, dass du bei Zuluft auch Abluft brauchst (und umgekehrt), da der E2 nur jeweils eine Richtung kann funktioniert er eigentlich nur als Paar (bzw. Doppelpaar). In dem Fall, dass in einem Raum das Fenster weit offen ist und man Ruhe haben möchte würde ich dann beide Lüfter ausschalten. (Ohne Gewähr, du könntest natürlich auch mit einem zusätzlichen Schaltaktor dem Schlafzimmerlüfter die Spannung wegschalten)
Der Ego kann Zuluft und Abluft gleichzeitig, da er zwei Lüfter integriert hat
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann verlierst du aber die paarweise Schaltung, die dafür sorgt, daß sich der Wärmeverlust in Grenzen hält und gleichzeitig für den Luftaustausch sorgt.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß du das so zum Laufen kriegst.
Zur Not mußt du dann halt immer beide Lüfter gleichzeitig ausschalten...
An L1A und L1B kannst du/solltest du eigentlich ohnehin nur jeweils einen Lüfter anschließen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo MarkusE ,
Ja sind jeweils Anschlüsse. Initial waren an L1A und an L1B jeweils ein Paar angeschlossen. Das will ich aber ändern da ich folgendes erreichen will:
Im Schlafzimmer schlafen wir meist mit offenem (weit) Fenster. Dann muss meiner Meinung nach der Lüfter nicht laufen. Also würde ich diesen dann ausstellen bis der ReedKontakt meldet das jenes Fenster wieder zu ist. Dann geht der Lüfter wieder in den Komfortbetrieb.
Da ich jeweils aber nur diesen 1 Lüfter deaktivieren will muss ich jeden Lüfter einzeln ansprechen. Daher die Überlegung an L1A und L1B jeweils nur einen Lüfter anzuschließen.
Gruss
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, ich hatte meine Ablüfter an die Aktoren angeschlossen...
Du hast doch am Aktor L1A, L1B, L2A und L2B als Anschlüsse, oder?
L1 und L2 sind jeweils für ein Lüfterpaar vorgesehen. Allerdings dann nur gemeinsam anzusteuern.
Also Lüfter 1 an L1A, Lüfter 2 an L1B.
Dann kannst du sie als Lüfterpaar ansprechen, die im Wechsel mit Zu- und Abluft geschaltet werden.
Der L2 Kanal mit den beiden Anschlüssen würde dann bei Dir jeweils leer bleiben.
Die Doku für die Aktoren hast Du, oder?Zuletzt geändert von MarkusE; 15.11.2018, 15:51.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ich dachte an sowas was:
lunos Controller 1 - Kanal A : Lüfter 1 & Kanal B: Lüfter 2
lunos Controller 2 - Kanal A : Lüfter 3 & Kanal B: Lüfter 4
lunos Controller 3 - Kanal A : Lüfter 5 & Kanal B: Lüfter 6
Die 3 Ablüfter in den Bädern und im HWR werden über den Ablüfter selbst geschalten (BWM & Feuchtigkeitssensoren)
Macht das Sinn aus eurer Sicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
musste grad auch nochmal nachschauen, weil das bei mir schon ein paar Tage her ist...
Die Lüfter (wenn du keine eGo haben solltest) mußt Du immer paarweise betreiben.
Die 3 Aktoren machen trotzdem noch Sinn, weil die L1 und L2 Kanäle sich nur dann unabhängig betreiben lassen, wenn auf L2 ein oder mehrere Ablüfter angeschlossen sind. Bei zwei Zu-/Abluft-Päärchen, würden die immer gemeinsam angesteuert werden, so weit ich mich erinnere.
Wie Mumpf schon geschrieben hat: die Controller mußt du in jedem Fall als Master betreiben, wenn du sie unabhängig laufen lassen willst.
Also jeweils ein Lüfterpaar auf L1A und L1B an jeden Controller anschließen.
Dann kannst du die Lüfterpaare auch jeweils unabhängig voneinander betreiben. Die Einzellüfter separat laufen zu lassen, macht ja eh keinen Sinn.
Was allerdings geht, wären zwei e2 auf L1A und L1B und einen eGo bzw. einen Ablüfter auf L2 zu betreiben. In dem Fall können L1 und L2 unabhängig angesteuert werden.
Oder hast du keine Ablüfter?
Gruß,
Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,Zitat von tomben Beitrag anzeigen3 KNX Arcus-ed Controller bestellt damit ich jeden Lüfter einzeln steuern kann
das ist eine Falschannahme. Mit 3 Controllern kannst Du nur 3 Lüfterpaare einzeln steuern. Wahrscheinlich willst Du das auch, aber falls nicht: Für 6 Lüfter einzeln brauchst Du 6 Controller.
Gruß, Waldemar
P.S.: Die Controller sind alle "Master". Mit Master-Slave würdest Du mehrere Paare zu einem logischen Lüfter zusammenschalten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe 6 Lunos Lüfter im Haus und habe mir mal 3 KNX Arcus-ed Controller bestellt damit ich jeden Lüfter einzeln steuern kann. Müssen die Controller dann als Master & Slave geschaltet werden oder steht jeder Controller für sich als Master in der ETS?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir geht es nicht um ein EFH (da würde ich in jedem Fall eine zentrale Lüftung einbauen). Es handelt sich um eine Wohnung in einem MFH. Seitens des Bauträgers/KFW ist ursprünglich lediglich eine KWL ohne WRG vorgesehen. WRG ist optional, würde ich aber die Lüfter nie ohne nehmen. Die Planung kommt von Lunos. In gewissen Grenzen kann ich Einfluß auf die Planung nehmen, daher versuche ich die für mich beste Lösung zu finden. In der Küche wurde eine e2 geplant, die zusammen mit der e2 im Wohnzimmer laufen soll. Da pumpe ich mir dann aber den Küchengeruch ins Wohnzimmer, daher überlege ich in der Küche einen RA und im WZ eine 2. e2 zu nehmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das einzige mal das ich hier Town&Country gelesen habe ist von mir weil ich mit denen zusammen arbeite! Vom Fragesteller kommt hier keine derartige Info daher wollte ich wissen woher seien Planung kommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du aktuell ein Haus baust und dazu einen KfW-Kredit haben willst, musst du eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung einbauen. Town&Coutry hier verbaut dazu die Lüftungen von Lunos und lässt die auch von Lunos planen. Je nach Budget kann man dann statt reinen Abluftgeräten im Bad und Küche z.B. die eGo einbauen (lassen). Außen und Innenabdeckungen sind frei wählbar. Wo ist jetzt das Problem?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: