    Zitat von thesing Beitrag anzeigen
    Ich habe auch 3 x ein paar e^2 + RA verbaut. Da in den Bädern und Küche nur bei Bedarf gelüftet wird, ist IMO keine E-go nötig. Bei einer E-go. Eine E-go hat noch den Nachteil, dass du einen extra Kontroller benötigst. Die RA kannst du zusammen mit einer e^2 an einen Kontroller anschließen.


    Hat jemand den Vergleich zwischen einer Schallschutzblende und einer normalen?
    Ich weiß nicht wie das bei den KNX Modulen ist (Doku geht nicht bei Lunos) aber bei den Konventionellen darf der RA und der E² nicht auf einen gemeinsamen Controller!
    http://lunos.de/media/medialibrary/E...E206-09.16.pdf

    Die Schallschutzblenden sehen aus wie Geschwüre der Wand! Die tragen mal locker von innen 10 cm auf!

    Ist die Tropfkante bei dir am Außengitter installiert? Wenn nicht sammelt sich schön das Kondenswasser da und läuft die Fassade runter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thesing
    antwortet
    Ich habe auch 3 x ein paar e^2 + RA verbaut. Da in den Bädern und Küche nur bei Bedarf gelüftet wird, ist IMO keine E-go nötig. Bei einer E-go. Eine E-go hat noch den Nachteil, dass du einen extra Kontroller benötigst. Die RA kannst du zusammen mit einer e^2 an einen Kontroller anschließen.

    Bei mir laufen alle e^2 rund um die Uhr auf Stufe 1. Höher nur bei Bedarf.

    Noch ein Tipp:
    Die Steuerung sollte man nicht von Lunos sonder von Arcus eds kaufen:
    https://www.lueftung-shop.de/epages/...rcus%20SK07%22
    vs.
    https://www.lueftung-shop.de/epages/...oducts/L039977

    Hat jemand Erfahrungen mit den Außengittern der Lunos Lüfter? Ich bilde mir ein nach einem Jahr leichte Verfärbungen am Putz darunter zu sehen.
    Mit einer Wetterschutzhaube hätte man das Problem ja nicht.

    Hat jemand den Vergleich zwischen einer Schallschutzblende und einer normalen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    So ziemlich jedes neu Haus (Mit Vertragsabschluss ab 2015-16) das mit Town & Country heute gebaut wird hat ein Lüftungssystem. Ganz wenige entscheiden sich dann gegen Aufpreis für eine richtige Lüftungsanlage alles andere hat die Mindestausstattung mit den E² und co. Ob die nun alle mit Lunos arbeiten weiß ich. Als Grund wurde uns als Ausführende Mitarbeiter lediglich genannt u.a. das gehäufte auftreten von Schimmel weil nicht richtig gelüftet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pschneid
    antwortet
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Die Lüfter sind inzwischen Zwang bei uns und es darf alles nichts kosten!
    Was heisst Zwang? Kfw40? Kfw55? Wirtschaftsförderung eines Berliner Unternehmens (Lunos)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • pschneid
    antwortet
    Zitat von Sleepy Beitrag anzeigen

    Ich würde da widersprechen wollen. Ich habe eine Duschszene programmiert bei der neben Licht, Jalousien, etc. auch der ego für 30 Minuten auf Stoßlüften geht. Das reicht um ca. 50 % der Raumluft auszutauschen. Nach dem Duschen vielleicht noch kurz zusätzlich das Fenster aufklappen und schon hat man wieder 50 % - 60 % Luftfeuchte.

    Beim Ausschalten der Lüfter im Schlafzimmer muss man noch bedenken, dass man, neben der Tatsache, dass gerade nachts ein Luftaustausch dort wichtig ist, auch den Lüfter in einem anderem Zimmer mit ausschaltet und man dann im Prinzip ein Loch von 16 cm Durchmesser in der Wand hat. Und zwar in zwei Räumen. Von Wärmeaustausch kann man dann nicht mehr sprechen und man könnte auch gleich die Fenster aufmachen.

    Wer so empfindlich auf Geräusche reagiert sollte sich vielleicht besser eine zentrale Anlage gönnen.
    Ich denke wir können beide Standpunkte zulassen und als persönliche Meinungen stehen lassen. Ich persönlich würde nicht nochmal einen e go kaufen. Mir ist er zu laut und das Funktionprinzip / der Nutzen ist für mich ggü den Kosten zu gering.

    Die Lüfter in der Nacht ausschalten volle Zustimmung, genau dann hat der Lüftungsaustausch den Nutzen Feuchtigkeit und verbrauchte Luftt mit frischer Luft zu tauschen. Eine zentrale Lüftung ist auf jeden Fall teurer (Statik) Kanalführung und wartungsintensiver im vgl zu Lunos.#

    Beste Grüße
    Philipp

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Die Lüfter sind inzwischen Zwang bei uns und es darf alles nichts kosten!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sleepy
    antwortet
    Zitat von pschneid Beitrag anzeigen
    Der Austausch der Luft ist auch ziemlich gering.
    Ich würde da widersprechen wollen. Ich habe eine Duschszene programmiert bei der neben Licht, Jalousien, etc. auch der ego für 30 Minuten auf Stoßlüften geht. Das reicht um ca. 50 % der Raumluft auszutauschen. Nach dem Duschen vielleicht noch kurz zusätzlich das Fenster aufklappen und schon hat man wieder 50 % - 60 % Luftfeuchte.

    Beim Ausschalten der Lüfter im Schlafzimmer muss man noch bedenken, dass man, neben der Tatsache, dass gerade nachts ein Luftaustausch dort wichtig ist, auch den Lüfter in einem anderem Zimmer mit ausschaltet und man dann im Prinzip ein Loch von 16 cm Durchmesser in der Wand hat. Und zwar in zwei Räumen. Von Wärmeaustausch kann man dann nicht mehr sprechen und man könnte auch gleich die Fenster aufmachen.

    Wer so empfindlich auf Geräusche reagiert sollte sich vielleicht besser eine zentrale Anlage gönnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Zitat von pschneid Beitrag anzeigen
    Hallo,
    Gerade in den Schlafräumen ist die kontrollierte Be- und Entlüftung sinnvoll. Es wird die Feuchte und die verbrauchte Luft der Schlafenden ausgetauscht. Den e² im Schlafraum in der Nacht ausschalten? Was hat das Konzept dann für einen Nutzen?
    Also meine Kunden sind im Nachhinein bislang meist immer Dankbar das ich den empfohlen habe den Schalter in die nähe der Schlafräume zu setzen, weil sie die Geräusche als störend empfinden nachts. kann man ja morgens wieder einschalten.
    Vielleicht mag jemand der in der Stadt wohnt das nicht stören, aber wer außerhalb wohnt ist da vielleicht anders keine Ahnung

    Der AB30/60 kann genauso auf 3 Stufen geregelt werden wie der RA15/30!
    Ich habe mit der Berechnung nichts zu tun. Unser Bauträger verbaut halt die Lunos Geräte und uns wurde lediglich mitgeteilt wie oben geschrieben das es bei UNS nicht erlaubt ist weil die Berechnung dafür nicht ausgelegt sind. Von einer Automatischen Einschaltung weiß ich nichts das muß wenn aber eine KNX spezielle sein weil beim konventionellen gibt es das nicht und ich bau die sch.... seit bald 2 Jahren ein!

    Wenn man clever ist baut man eine 2 Kanal Zeitschaltuhr dazwischen!
    Zuletzt geändert von Sovereign; 17.02.2017, 22:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sleepy
    antwortet
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    ... E² sind immer zu laut für Schlafräume auch auf Stufe 1.
    Das ist definitiv eine subjektive Aussage! Ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit der Lautstärke auf Stufe 1. Nicht einmal meine Frau hat daran etwas zu meckern. Und sie hasst unsere Haussteuerung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinAnfaenger
    antwortet
    pschneid Danke. Würde erstmal die Verkabelung vorsehen, dann bleibe ich flexibel was ich verbaue.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pschneid
    antwortet
    Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigen

    Ist auch mein Gedanke, zumal die Luft die der Abluftlüfter nach draußen fördert ja auch irgendwoher kommen muss. Da wird die WRG der e2 ja auch ausgehebelt. In der Anleitung zur ego steht das ein 8-adriges Kabel notwendig ist. Eigentlich sollten doch 6 Adern reichen?

    Gruß,
    Thomas
    3 Adern für Lüfter 1, 3 Adern für Lüfter 2, ja 6 Adern reichen für die Lüftersteuerung und Stromversorgung vom TAC aus gesehen.

    Spartipp: Lunos selbst verkauft Meanwell Netzteile DR-60-12 für die Stromversorgung.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pschneid
    antwortet
    Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigen

    Ist auch mein Gedanke, zumal die Luft die der Abluftlüfter nach draußen fördert ja auch irgendwoher kommen muss. Da wird die WRG der e2 ja auch ausgehebelt. In der Anleitung zur ego steht das ein 8-adriges Kabel notwendig ist. Eigentlich sollten doch 6 Adern reichen?

    Gruß,
    Thomas
    Hallo,
    den e go habe ich in der Küche. Auf meiner Top 3 was ich bein nächsten Bau nicht mehr machen würde hat es dieser Lüfter geschafft. Er ist in der niedrigsten Stufe schon unangenehm laut. Bedenke dass der e go vertikal nach aussen geführt werden muss. Ein Abluftkanal nach oben ist nicht möglich. Der Austausch der Luft ist auch ziemlich gering. Wir haben einen Abluftlüfter mit Feuchtemesser im Bad verbaut, sicherlich energetisch schlechter gestellt als ein e go, jedoch aus meiner Sicht komfortabler.

    BG
    Philipp

    Einen Kommentar schreiben:


  • pschneid
    antwortet
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Persönliche kenne ich den ego nicht aber die RA, AB und E² sind immer zu laut für Schlafräume auch auf Stufe 1. Darum den Schalter falls konventionell immer so bauen, das man ihn Nachts ausschalten kann.
    Hallo,
    Gerade in den Schlafräumen ist die kontrollierte Be- und Entlüftung sinnvoll. Es wird die Feuchte und die verbrauchte Luft der Schlafenden ausgetauscht. Den e² im Schlafraum in der Nacht ausschalten? Was hat das Konzept dann für einen Nutzen?

    Ich persönlich hatte größte Bedenken den Lunos zu installieren, gerade wegen dem Lüftergeräusch. Bin über meinen Schatten gesprungen und habe mich und meine Frau an das Geräusch gewöhnt, wobei ich von Anfang an die Schallschutzdeckel in den Schlafräumen verbaut habe. Der Lüfter läuft bei uns 24/7 in der Stufe 1 (17 qm³/Std).
    BG
    Philipp

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinAnfaenger
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hi, du kannst mit den Controller ein Lüfterpaar auf Stufe 0 schalten, dann sind die aus.
    Und dann bleiben die aus bis sie explizit wieder eingeschaltet werden? Meine irgendwo mal gelesen zu haben das es da so eine Art automatischen Rückfall gibt, finde es irgendwie nicht wieder.

    Gruß,
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinAnfaenger
    antwortet
    Zitat von Sleepy Beitrag anzeigen
    ich würde auf jeden Fall für das Bad ein ego empfehlen, da meiner Meinung nach eine reine Abluftlösung für einen meist überdurchschnittlich erwärmten Raum energetisch nicht optimal ist. Ich habe in beiden Bädern ego installiert. Diese sind natürlich etwas lauter als die e2, aber im Bad stört es mich nicht.
    Ist auch mein Gedanke, zumal die Luft die der Abluftlüfter nach draußen fördert ja auch irgendwoher kommen muss. Da wird die WRG der e2 ja auch ausgehebelt. In der Anleitung zur ego steht das ein 8-adriges Kabel notwendig ist. Eigentlich sollten doch 6 Adern reichen?

    Gruß,
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...