    Hallo zusammen,

    habe seit ein paar Tagen bei einem Kunden Probleme mit der KNX Anlage und komme nicht mehr weiter....

    Im Busmonitor kommen immer wieder nicht bestätigte Telegramme und auch Telegramme die ich überhaupt nicht einordnen kann.
    Die Probleme treten meistens abends (19-24Uhr) auf.

    Verbaut sind eigentlich nur Gira Komponenten unter anderem auch ein Gira HS4 mit Anbindung über Gira USB-Datenschnittstelle REG
    - 1 Linie mit ca. 35 Teilnehmern Buslast ist im Rahmen 1-10%

    Kann mir jemand sagen was das für Telegramme sind (Immediate?!) bzw. wer diese Verursacht?! Fakt ist diese Telegramme legen den Bus mächtig lahm obwohl "kaum" Buslast vorhanden ist..

    Über eine schnelle Hilfe wäre ich sehr Dankbar

    Schönen Abend noch

    Grußbusmonitor.PNG

    #2
    Das sieht gar nicht gut aus. Wiederholungen, Frame Errors, Party Errors.
    Ich würde erst mal die Busspannung messen.
    Und wenn die in Ordnung ist mal schrittweise Teile der Installation abklemmen, bis der Fehler weg ist.