Folgende Konstellation in einer Kundenanlage:
WAGO KNX Controller mit KNX-Klemme. Auf dem Controller läuft die WEB-Visu. Wenn ich auf der WAGO Visu einen Schaltbefehl auslöse, ist der auch schön im Projekt-Gruppenmonitor zu sehen, allerdings schaltet der Aktorkanal nicht. Wenn ich den Schaltbefehl in der ETS mit derselben GA auslöse, erfolgt der Schaltvorgang. Wie kann das sein, dass ein Write-Telegramm auf dem BUS keinen Schaltvorgang auslöst. (K + S -Flag sind gesetzt )
Gruß Micha
WAGO KNX Controller mit KNX-Klemme. Auf dem Controller läuft die WEB-Visu. Wenn ich auf der WAGO Visu einen Schaltbefehl auslöse, ist der auch schön im Projekt-Gruppenmonitor zu sehen, allerdings schaltet der Aktorkanal nicht. Wenn ich den Schaltbefehl in der ETS mit derselben GA auslöse, erfolgt der Schaltvorgang. Wie kann das sein, dass ein Write-Telegramm auf dem BUS keinen Schaltvorgang auslöst. (K + S -Flag sind gesetzt )
Gruß Micha