Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit Enertex IP Secure Router als Zeitgeber

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • enertegus
    antwortet
    Wir haben eben ein Update für den Secure Router und Interface hochfgeladen, was dieses Problem fixt.
    Zudem gibt es neue Features. Im Telnet gibt es nun ein busload Kommando, was über die Zeit gemittelte Buslast ausgibt. Zudem beherrscht der Router und Interface nunmehr auch IGMP Snooping.

    Code:
    -------------------------------------------------
    Measure | 1 min. | 5 min | 15 min | since start
    -------------------------------------------------
    RX Bit/s | 0072 | 0091 | 0087 | 0087
    TX Bit/s | 0000 | 0003 | 0002 | 0002
    RT Bit/s | 0072 | 0095 | 0089 | 0090
    -------------------------------------------------
    RX T/s | 00.68 | 00.91 | 00.77 | 00.77
    TX T/s | 00.00 | 00.05 | 00.03 | 00.03
    RT T/s | 00.68 | 00.96 | 00.80 | 00.81
    -------------------------------------------------
    RX % | 01.36 | 01.82 | 01.54 | 01.54
    TX % | 00.00 | 00.10 | 00.06 | 00.07
    RT % | 01.36 | 01.91 | 01.60 | 01.62
    -------------------------------------------------
    MaxR T/s | 01 | 25 | 25 | 32
    MaxT T/s | 01 | 01 | 03 | 10
    MxRT T/s | 01 | 25 | 25 | 41
    -------------------------------------------------
    Maximum load at 23:05:08 19.11.2020 (UTC)

    Einen Kommentar schreiben:


  • markk
    antwortet
    Selbe Problem bei mir. Bin jetzt auch auf UTC 0

    Einen Kommentar schreiben:


  • djcysmic
    antwortet
    Das deutet dann wohl auf einen Bug in der Firmware hin...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schilleraal
    antwortet
    Habe den gleichen Fehler. Sommer/Winterzeit funktionierte. Gestern allerdings änderte sich die Zeit um 1 Stunde nach vorne. Habe auch die UTC auf 0 gestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Das Problem Sommer.Winterzeit wird hier im Forum schon bzgl. Enertex-Geräte in anderen Threads besprochen. Und da das ja nun gerade erst ein paar Tage her ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das damit zusammenhängt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hdl
    antwortet
    Hallo,
    Same problem here this morning with the enertex secure ip-interface. Between 0:53 and 1:53 it swithced to 'summertime'.

    Einen Kommentar schreiben:


  • djcysmic
    hat ein Thema erstellt Probleme mit Enertex IP Secure Router als Zeitgeber.

    Probleme mit Enertex IP Secure Router als Zeitgeber

    Hallo,

    ich nutze seit ca. 2 Monaten den Enertex KNX IP Secure Router mit der Firmware 1.054 als ntp-Zeitmaster und habe mich heute morgen gewundert, dass die Uhrzeit eine Stunde vor geht.
    Ich musste in der Parametrierung auf UTC=0 gehen, damit die Uhrzeit wieder passt. Die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung macht da übrigens keinen Unterschied.
    Hat noch jemand dieses Problem oder habe ich etwas übersehen?

    Das KO für Sommer-/Winterzeit wird auch nicht ausgegeben bzw. gibt bei Abfrage nur eine leere Antwort aus.

    Vielen Dank schonmal.