    [Zennio] Genauigkeit der Temperaturmessung mit dem ZAS

    Hallo,

    welche Genauigkeit kann ich von der Temperaturmessung mit dem ZAS erwarten?

    Es werden ja PT100 oder PT1000 verwendet, wenn ich mich nicht täusche. Dabei ist ja immer das Problem der Kalibrierung, Kontaktwiderstände, die die Messung verfälschen.

    Gibt es hier Erfahrungen zu?

    Gruß,
    Hendrik

    #2
    Hallo Hendrik,
    laut Datenblatt 2% bei 25ºC. Das ist aber wie bei allen Raumfühlern eh relativ und sehr stark abhängig vom Einbauort....
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus


    Kommentar


      #3
      Hi Klaus,

      vielen Dank für deine Antwort.
      Damit sind dann wohl ca 0.5°C gemeint. Bei prozentualen Werten von Temperaturen habe ich so mein Problem (ist der Nullpunkt bei °C ja willkürlich und in Wahrheit +273K..; 2% von 273K ist dann schon ne Menge)...

      Sei's drum: 0.5°C ist Ok. Aber ich fürchte dies nimmt einen idealen Aufbau (Kontaktwiderstände etc.) an.

      Schaun wir mal. Ich hatte vorsichtig gehofft, dass jemand seine Praxiserfahrungen beisteuern kann.

      Gruß,
      Hendrik