    Gira DALI Gateway findet EVG nicht

    Servus zusammen,

    ich versuche gerade, einige DALI Deckenspots via Gira DALI Gateway plus in den Bus zu integrieren.

    Wenn ich in der ETS in der Parameter-Ansicht den DALI Parameterdialog öffne, kann ich dort unter "DALI-Inbetriebnahme" nach EVGs suchen.
    Leider kommt die Suche nie zu einem Ergebnis. Die Liste bleibt leer.
    Irgendwie funktioniert die Kommunikation zum DALI aber wohl doch, denn wenn ich unten auf "Alle Geräte" -> "Ein" oder "Aus" klicke, dann gehen die Leuchten ein oder eben aus.

    Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
    Ausserdem sieht der Dialog etwas seltsam aus vom Layout. einige Elemente überlagern sich. Seltsam...


    Edit: Was ich noch vergessen habe: Ich nutze als EVG mehrere DC Jolly DALI

    Vielen Dank schon mal
    chris
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von chris42; 13.11.2020, 08:55.

    #2
    Update: Ich habe jetzt ein anderes EVG dazu gehängt - dieses wird einwandfrei gefunden.
    Nur die DC Jolly DALI EVGs werden nicht erkannt (habe mehrere getestet).

    Kommentar


      #3
      Update: 🤯
      Die DC Jolly EVGs unterstützen DALI-2. Mein Gira DALI Gateway hat einen alten Indexstand, der DALI-2 nicht unterstützt. 😭

      Kommentar


        #4
        kann man die evg‘s eventuell auf dali-1 umschalten?
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Ähm, Dali2 ist doch abwärtskompatibel.

          Kommentar


            #6
            Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
            Dali2 ist doch abwärtskompatibel.
            Sag das mal dem DALI-Gateway, bzw. dem EVG.


            So einen Spass hatte ich letztens auch. War mit einem Hager TYA670D, ausgetauscht gegen das TYA670W und es hat die EVGs gefunden.

            Da ich beim TYA670W aber nichts von DALI2 finden kann, gehe ich eher von DT8-Vorschaltgerät aus, auch wenn es mir bei einfachen weißen Leuchten nicht einleuchtet.

            Zum genauer schauen hatte ich weder die Zeit noch Lust.
            Gruß Andreas

            -----------------------------------------------------------