Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, und ich hoffe jemand kann mir damit helfen: Seit ein paar Tage geht bei uns die Außenbeleuchtung nicht, die normalerweise per Bewegungsmelder gesteuert wird. Erst heute habe ich mich dran gemacht, und anscheinend sind alle Geräte ( alle = nur 2 Bewegungsmelder ) überhaupt nicht erreichbar.
Die Topologie schaut so aus:
1.0. = Hauptlinie, die als "Innenlinie" verwendet wird. D.h. da hängen alle Aktoren und sie Sensoren im Haus
1.1.0 = Linienkoppler zur Außenlinie
1.1.100 = Bewegungsmelder Außen 1
1.1.101 = Bewegungsmelder Außen 2
Die Spannungsversorgung für die Außenlinie scheint in Ordnung zu sein, und beim Linienkoppler leuchten alle LEDs Grün.
In der ETS, unter Geräteinfo --> 1.1.0 --> Lesen bekomme ich auch die Informationen zum Linienkoppler angezeigt. Aber wenn ich es bei 1.1.100 oder 1.1.101 versuche, dann hängts ein paar Sekunden und bekomme dann die Meldung "Das Gerät antwortet nicht". Auch bei "Prüfen ob Adresse existiert und Gerät lokalisieren" erreiche ich beide Bewegungsmelder nicht.
Ich nehme an, wenn ich ein Kurzschluss oder ähnliches an der Außenlinie hätte, dann würd der Koppler oder die Spannungsversorgung ein Problem melden. Aber dass beide Geräte gleichzeitig (??) kaputt gehen, kommt mir etwas seltsam vor. Es sind auch unterschiedliche Melder ( STEINEL und Gira ).
Auf der Hauptlinie ( = im Haus ) funktioniert alles, und die Außenbewegungsmelder hat bis vor kurzem wie gesagt auch funktioniert.
Irgendwelche Ideen, wie ich das Problem lokalisieren kann?
Vielen Dank!
Grüße, Luis
ich habe folgendes Problem, und ich hoffe jemand kann mir damit helfen: Seit ein paar Tage geht bei uns die Außenbeleuchtung nicht, die normalerweise per Bewegungsmelder gesteuert wird. Erst heute habe ich mich dran gemacht, und anscheinend sind alle Geräte ( alle = nur 2 Bewegungsmelder ) überhaupt nicht erreichbar.
Die Topologie schaut so aus:
1.0. = Hauptlinie, die als "Innenlinie" verwendet wird. D.h. da hängen alle Aktoren und sie Sensoren im Haus
1.1.0 = Linienkoppler zur Außenlinie
1.1.100 = Bewegungsmelder Außen 1
1.1.101 = Bewegungsmelder Außen 2
Die Spannungsversorgung für die Außenlinie scheint in Ordnung zu sein, und beim Linienkoppler leuchten alle LEDs Grün.
In der ETS, unter Geräteinfo --> 1.1.0 --> Lesen bekomme ich auch die Informationen zum Linienkoppler angezeigt. Aber wenn ich es bei 1.1.100 oder 1.1.101 versuche, dann hängts ein paar Sekunden und bekomme dann die Meldung "Das Gerät antwortet nicht". Auch bei "Prüfen ob Adresse existiert und Gerät lokalisieren" erreiche ich beide Bewegungsmelder nicht.
Ich nehme an, wenn ich ein Kurzschluss oder ähnliches an der Außenlinie hätte, dann würd der Koppler oder die Spannungsversorgung ein Problem melden. Aber dass beide Geräte gleichzeitig (??) kaputt gehen, kommt mir etwas seltsam vor. Es sind auch unterschiedliche Melder ( STEINEL und Gira ).
Auf der Hauptlinie ( = im Haus ) funktioniert alles, und die Außenbewegungsmelder hat bis vor kurzem wie gesagt auch funktioniert.
Irgendwelche Ideen, wie ich das Problem lokalisieren kann?
Vielen Dank!
Grüße, Luis