Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

JUNG LS5094TSM KNX Tastsensor-Modul Universal ------ HEIZUNGSSTEUERUNG

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    JUNG LS5094TSM KNX Tastsensor-Modul Universal ------ HEIZUNGSSTEUERUNG

    Hallo Community,

    ich habe mir für meine Baustelle den Tastensensor JUNG LS5094TSM KNX Tastsensor-Modul Universal zugelegt, nun ist mir leider aufgefallen dass mit diesem keine Sollwertverschiebung möglich ist bei der Heizungssteuerung

    Also dass ich mit der linken taste zum Beispiel ein Grad nach unten und mit der rechten ein Grad nach oben.... .

    Ist dies vielleicht mit einem Trick doch möglich ?

    kennt sich jemand mit diesem Tastensensor aus?

    Kann die Sensoren leider nicht mehr umtauschen.... .

    Danke für jede Hilfe.... .

    #2
    Hallo,

    Eine Sollwertverschiebung ist möglich, aber etwas versteckt.
    Siehe dazu meine Screenshots.
    2020-11-17_103245.jpg 2020-11-17_103320.jpg 2020-11-17_103337.jpg

    Gruß
    Franz

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank !

      ich habe gedacht die Funktion ist nur wenn ich eine Nebenstelle anbinde
      Hoffe das Funktioniert.

      Kommentar


        #4
        Zitat von Felx Beitrag anzeigen
        ich habe gedacht die Funktion ist nur wenn ich eine Nebenstelle anbinde

        Der Tastsensor ist in diesem Fall dann die Nebenstelle. Er selbst hat keine Regler-Funktionalität.

        Kommentar


          #5
          Achso oke,
          verliere ich dann aber andere Funktionalitäten ?

          oder was ist der Nachteil an diesem Betrieb?

          Kommentar


            #6
            Zitat von Felx Beitrag anzeigen
            verliere ich dann aber andere Funktionalitäten ?
            Ich weis nicht genau, was du damit meinst.
            Wenn du einen Regler benötigst, muss der in einem anderen Gerät vorhanden sein (Raumkontroller, Heizungsaktor selbst, .). Der Tastsensor selbst hat keinen Regler integriert. Er kann nur als Nebenstelle (Sollwertverschiebung, Betriebsmodusumschaltung,...) für einen anderen Regler dienen.

            Kommentar

            Lädt...
            X