Wieso? Kennst Du die Anlage? Vielleicht geht das ja nur bis zu den Reihenklemmen, weil nix anderes da war. Immer solche Spekulationen.
-
Usp: Schreibfehler: Es wurden KEINE zwei 1,5 mm2 in eine 2,5mm2-Hülse gequetscht.Zitat von Teddy901 Beitrag anzeigendas musst du erklären
Hab ich geändert!
Das ändert aber nichts an abgeschnittenen PE und hellblauen Phasen! Das ist u.U. Lebensgefährlich!
Einen Kommentar schreiben:
-
das musst du erklären.. für mich sieht das aus, als wären das eine Zwillingsaderendhülse 2x1,5mm²Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
Die flexiblen Adern haben alle Endhülsen und es wurden eine zwei 1,5 mm2 in eine 2,5mm2-Hülse gequetscht.
Ich kenn das von den Farben bei Klauke nur so.. schwarz 1,5mm², blau 2,5mm²
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie ich es schon in Post #6 vermutet habe: bei deinem X1-Screenshot steht ja auch da: "Funktion: Einschalten"
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast einen Taster genommen. Richtig wäre ein Schalter
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum? Was muss ich in der ETS/GPA ändern?Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenDer X1 schaltet Nord nur Ein
Einen Kommentar schreiben:
-
War bei der Erstellung des Themas vielleicht etwas ungenau. Es gibt zwei Christbaumbeleuchtungen, eine Süd, eine Nord. Der Einfachheit nach wollte ich das Thema hier klar strukturieren.
Hier die Auszüge aus der ETS und aus Gira X1. Die Gruppenadressen wurden jeweils dem Ausgang 8 und 9 im Aktor in der ETS zugeordnet. Das selbe habe ich dann in der X1 gemacht. Mir scheint es also richtig konfiguriert zu sein.
Kann das jemand bestätigen?
Die Verkabelung des Aktors hingegen ist vielleicht bezüglich Ein- und Ausgänge nicht korrekt. Die Erdung ist separat außerhalb vom Aktor sichergestellt, daher ist der gelb/grüne Kabel nicht relevant.
Wie kann ich die Verkabelung prüfen?
Screenshot 2020-11-30 184610.pngAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Schön ist das wahrlich nicht. Da es aber händisch funktioniert, wird der braune und der blaue jeweils eine geschaltete Phase sein, und der N/PE an der Steckdose kommen aus einer anderen Leitung. Ich tippe mal auf falsche Konfig im X1
Einen Kommentar schreiben:
-
C8 soll wahrscheinlich die Phase sein und C9 die Null, Dann auch bitte bei C9 die Null am Eingang anklemmen und nicht wie es Momentan ist 2x Phase auf die Außensteckdose geben.
Im X1 die Kanäle C8 und C9 zuordnen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Leute bitte hört auf ihm Tipps zu geben. Der TE bringt sich noch selbst um! Alleine wenn es das Kabel ohne Schutzleiter in der Form zur Steckdose geht hat er sich eine Steckdose komplett falsch verdrahtet und das noch ohne Schutzleiter.
Lieber sim1344, bitte hör auf selbst an Deiner Anlage zu schrauben! Das sieht wirklich schlimm aus bei Dir. Ich will Dir jetzt nicht unterstellen das Du das selbst gemacht hast. Das weißt Du selbst am besten. Wenn aber ja: Dann hör bitte sofort damit auf wenn Du noch länger leben willst.

- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehe ich das richtig, das Pin 16 und 17 ins selbe Kabel gehen. Wenn an dem Kabel dann der Christbaum angeschlossen ist, kann das gar nicht gehen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
das ist fahrlässigZitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenWer kommt bitte auf die Idee, eine blaue Ader zu verwenden und gleichzeitig die Grün-gelbe abzuschneiden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich tippe auf falsche Konfig im X1: Einschalten statt Umschalten ausgewählt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Abgesehen von den Farben, sind die Anschlüsse korrekt gesetzt?
Wo liegt der Fehler?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: