neue Beiträge

    #16
    Ja so passt das. Diese Dinger sind halt keine KNX-Geräte, eher nur Software der KNX-Dialekt angelernt wurde.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #17
      Zitat von Schmu Beitrag anzeigen
      Ich haben einen Enertex® KNXnet/IP Router, weiß jemand ob ich da auch feste PA für die IP Geräte vergeben kann, oder müsste ich mich mal am Support wenden.
      Das geht bei den neuen Secure Geräten (Router oder Interface). Bei dem Vorgängermodell geht das nicht.


      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
      Enertex Produkte kaufen

      Kommentar


        #18
        Ok super vielen Dank