Hebeanlage / Pumpstation im Außenbereich der Kellertreppe

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • givemeone
    antwortet
    Ich hab im Schacht einen temperatursensor. Selbst bei - 30° hatte ich niemals unter +3 Grad dort. Ich würde die Pumpe lassen!
    Zuletzt geändert von givemeone; 11.12.2020, 12:32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Also falls es noch möglich ist, würde ich den Schacht auch eher unter das Haus packen und das Wasser von dort aus wegpumpen.

    Zitat von cpa87 Beitrag anzeigen
    wenn es wirklich mal -10 oder mehr grad sind, dann hole ich die Pumpe einfach raus
    Und kaum einmal vergessen ist die Pumpe defekt und das Schmelzwasser im Keller

    Einen Kommentar schreiben:


  • cpa87
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Bei uns muss alles anfallende Regenwasser auf dem Grundstück versickert werden. Eine Einleitung in die Kanalisation ist nicht erlaubt.
    Bei neueren Häusern ist daher eine Zisterne mit Überlauf in eine Sickergrube vorgeschrieben. Ältere Häuser leiten das Regenwasser in den Garten.
    Ja genau, dass kommt noch dazu. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Hebeanlage im Keller pumpt das Wasser in die "normale" Abwasserleitung, die in die öffentliche Kanalisation führt. Das Wasser von der Kellertreppe würde dann hoch in das Rohr gepumpt werden, an dem auch die Dachentwässerung angeschlossen ist. Und dieses führt dann zu einer großen Zisterne etwas weiter vom Haus weg.

    Wir haben leider überall nur Lehmboden. Von daher versickert kein Wasser so schnelle. Der Überlauf der Zisterne wird dann in einem Sickerschacht geführt.

    Aber eure Antworten bestärken mich eine nicht frostsichere Lösung zu wählen. Eine "mittelgroße" Unterfluranlage sollte dann reichen. Und wenn es wirklich mal -10 oder mehr grad sind, dann hole ich die Pumpe einfach raus.



    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    ach so, Versickerung gefordert!
    Trotzdem könntest Du das Wasser ins Haus leiten und von da dort hin Pumpen, wo Dein Wasser vom Dach auch versickert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    So generell kann ich mir kein Verbot vorstellen
    Bei uns muss alles anfallende Regenwasser auf dem Grundstück versickert werden. Eine Einleitung in die Kanalisation ist nicht erlaubt.
    Bei neueren Häusern ist daher eine Zisterne mit Überlauf in eine Sickergrube vorgeschrieben. Ältere Häuser leiten das Regenwasser in den Garten.
    Aber wir haben auch Kiesboden hier. Das Grundwasser liegt in 40m Tiefe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von cpa87 Beitrag anzeigen
    Ist die Pumpe denn frostsicher oder braucht sie dass in dieser Tiefe nicht?
    letzteres. Mit Bodenfrost rechnet man in D bis normal max. 80cm (drum hätte ich auch unter der Kellertreppe keine Bedenken)
    Zitat von cpa87 Beitrag anzeigen
    wie viel Wasser wird da bei einem Regenguss wirklich auflaufen?
    naja, 30-40 mm/h ist jetzt nicht soooo selten. mm ist hier gleichbedeutend mit l/m². Also rechne mal 50 l/m². Deine Kellertreppe hat 3-4 m²(?), also können da schon mal 200 l/h kommen
    Zitat von cpa87 Beitrag anzeigen
    nicht einen so tiefen Schacht direkt da rein legen.
    Der Schacht ist nciht nur von innen dicht, sondern auch von außen. Das wäre überhaupt kein Problem. Unserer liegt mit der Sohle verm. fast 2m unter Wasserspiegel.
    Zitat von cpa87 Beitrag anzeigen
    nicht mehr erlaubt Regenwasser ins Haus zu leiten.
    So generell kann ich mir kein Verbot vorstellen, bin da aber vielleicht nicht up to date.
    Hast Du denn Mischwasserkanal oder getrennt? Wenn getrennt, darfst Du das Regenwasser natürlich nicht in den falschen Kanal leiten. Aber warum sollte ein Umweg übers Haus verboten sein? Gefühlt holt man sich damit natürlich eine Gefahr ins Haus. Praktisch macht es "nur" den Unterschied, ob das Wasser vor oder hinter der Kellertür steht. Je nachdem wie dicht die Kellertür ist, ist der Unterschied dann größer oder kleiner.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Zitat von cpa87 Beitrag anzeigen
    Soweit ich das verstanden habe, ist das heutzutage nicht mehr erlaubt Regenwasser ins Haus zu leiten
    Stimmt! Das hatte ich nicht bedacht. Evtl. müsste dann eine extra Hebeanlage unter den Keller die das Regenwasser in die Sickergrube bzw. die Zisterne pumpt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cpa87
    antwortet
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    Das wäre ggf. auch für Dich eine Lösung. Alternativ, und das würde ich auch für unseren Fall machen, wenn ich noch mal zu entscheiden hätte, gibt es dass gleiche natürlich auch für außen. Das ist dann vereinfacht ein großer Schacht der bis unter die Entwässerungsebene geht und da unten sitzt die Pumpe. Da kommt kein Frost hin.
    z. B. so was:
    https://www.kessel.de/de/produkte/he...ion_aqualift_s
    Vielen Dank für den Tipp. Genau die Pumpstation war auch die einzige, die ich gefunden hatte. Ist die Pumpe denn frostsicher oder braucht sie dass in dieser Tiefe nicht? Ich fand sie aber ziemlich groß für einen Kelleraufgang. Aber das mit dem Puffer ist natürlich ein Argument. Ich frage mich generell, wie viel Wasser wird da bei einem Regenguss wirklich auflaufen?

    Das Problem was ich habe ist, dass bereits 80cm unter der Bodenplatte Schichtwasser kommt und ich möchte nicht einen so tiefen Schacht direkt da rein legen.

    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Mein erster Gedanke wäre ja: Rohr zur Hebeanlage im Keller. Aber das das Haus ja schon im Bau ist, fällt das wohl aus...
    Soweit ich das verstanden habe, ist das heutzutage nicht mehr erlaubt Regenwasser ins Haus zu leiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Mein erster Gedanke wäre ja: Rohr zur Hebeanlage im Keller. Aber das das Haus ja schon im Bau ist, fällt das wohl aus...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Wir haben eine ähnliche Situation (nur dass der Keller bei uns bis ca. 90 cm über Bodenniveau im Wasser steht).
    Allerdings haben wir im Keller innen auch noch Waschbecken, Waschmaschine etc. Daher brauchen wir eh eine Hebeanlage für den Keller und die ist daher frostsicher im Haus untergebracht.

    Das wäre ggf. auch für Dich eine Lösung. Alternativ, und das würde ich auch für unseren Fall machen, wenn ich noch mal zu entscheiden hätte, gibt es dass gleiche natürlich auch für außen. Das ist dann vereinfacht ein großer Schacht der bis unter die Entwässerungsebene geht und da unten sitzt die Pumpe. Da kommt kein Frost hin.
    z. B. so was:
    https://www.kessel.de/de/produkte/he...ion_aqualift_s


    Billiglösung:
    Ich glaube nicht, dass eine klassische Unterflurlösung in einer Kellertreppe im Raum Berlin jemals wirklich zufriert. Die kann man mit einem Dom ja auch noch mal tiefer legen, so dass du ca. 1 m unter Kellertreppenniveau wärst. Hätte ich auch keine großen Bedenken.

    Der aus meiner Sicht große Vorteil der verlinkten Lösung ist, dass du deutlich mehr Puffer-Volumen hast, falls mal Strom ausfällt (Bei Unwetter ja nciht völlig ausgeschlossen) und Dein Keller dann nicht gleich vollläuft.


    Einen Kommentar schreiben:


  • cpa87
    hat ein Thema erstellt Hebeanlage / Pumpstation im Außenbereich der Kellertreppe.

    Hebeanlage / Pumpstation im Außenbereich der Kellertreppe

    Hallo Zusammen,

    wir bauen gerade ein unterkellertes EFH mit einer Kellertreppe im Außenbereich. Die Kellertreppe ist nicht überdacht.

    Ich mache mir gerade Gedanken, wie ich die Kellertreppe am sinnvollsten entwässern soll. Ein Sickerschacht am Ende der Treppe geht leider nicht, da wir zum einen einen Lehmboden und zum anderen etwas tiefer bereits Schichtwasser haben. D.h. es bleibt eigentlich nur eine Hebeanlage oder Pumpstation.

    Es gibt sehr viele elegante Unterflurlösungen. Die sind aber alle nur für den frostsicheren Bereich. Ich konnte leider bisher keine Lösung für den Außenbereich finden.

    Daher meine Frage, wie macht ihr das? Was würdet ihr empfehlen? Gibt es einfach keine frostsicheren Lösungen? Muss man jeden Winter die Pumpe herausnehmen? Was ist dann mit dem ständigen Wechsel zwischen Frost und wärmeren Temperaturen im Winter, mit Tauwasser usw.? Ich kann die Pumpe ja nicht ständig ein- und ausbauen.

    Oder kann ich das vielleicht mit Hilfe von KNX lösen, in dem ich die Außentemperatur überwache und die Stromversorgrung der Pumpe nur freigebe, wenn keine Minusgrade sind? Habt ihr diese Art Pumpen in der Hausautomatisierung eingebunden?

    Ich freue mich über eure Erfahrungen.

    Beste Grüße,
    Christoph