Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GIRA X1 - Statusanzeige Text mit drei Texten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    GIRA X1 - Statusanzeige Text mit drei Texten

    Hallo Forum,

    ich habe zwei Gruppenadressen, die von einem Binäreingang gefüllt werden. An dem Binäreingang hängt ein dreistufiger Schlüsselschalter. Der Schlüsselschalter hat rückseitig zwei Kontakte. Bei Nullstellung sind beide Kontakte nicht betätigt. Wenn der Schlüssel nach links gedreht wird, dann wird der eine Kontakt geschlossen und wenn der Schalter nach rechts gedreht wird, dann wird der andere Kontakt geschlossen.

    Ich hätte also somit folgende Möglichkeiten:

    GA1 GA2
    0 0 = AUS
    0 1 = Betrieb 1
    1 0 = Betrieb 2

    Ich will beim X1 dann nur ein Statusfeld "Text" haben, welches einen Text anzeigt, je nach Schlüsselstellung.

    Habt Ihr da eine Logikidee?
    Gruß
    Christoph

    #2
    Das ist einfach
    Du multiplizierst GA2 mit 2 und addierst GA1 dazu, dann vergleichen und jeweils einen Wertgenerator dahinter mit dem passenden Text und dann auf den Textausgang oder den Textformatierer verwenden

    Kommentar


      #3
      Ok, habe auf dem Logikblatt zwei Eingangsbausteine platziert und jeweils mit den einzelnen GAs verbunden. Aber: Ich bekomme den Ausgang des Eingangsbausteines nicht mit dem "Summand 1" des Addierers verknüpft und bekomme eine Fehlermeldung bei der Verknüpfung des Ausganges des zweiten Eingangsbausteines, wenn ich ihn mit dem Multiplikatoreingang verknüpfe...

      Was mache ich denn nun ;-) ?
      Gruß
      Christoph

      Kommentar


        #4
        Habs hinbekommen :-). Habe den Typ-Konverter gesetzt und dann ging es. Vielen Dank für die Hilfe.
        Gruß
        Christoph

        Kommentar

        Lädt...
        X