    Hallo Zusammen,

    ich dachte mal ich riskiere mal ein Update meines HS.
    Habe von der Firmware 4.5.0.160913R mittels Experten über LAN die Firmware 4.7 aufgespielt.

    Nun Bootet der HS leider nicht mehr.

    Ich weiß es gibt bereits viele Postings zu dem Thema, aber von 4.5.0.160913R auf 4.7 habe ich nicht wirklich was gefunden.
    Kann ich den HS auch bei 4.7 auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
    Bleibt wirklich nur der Weg über RS232? habe noch nicht mal ein Rechner mit RS323 Schnittstelle...

    Danke und viele Grüße
    Thomas

    #2
    auch kein Monitor?

    Kommentar


      #3
      aktuell leider nein...

      Ich dachte das übertragen der Firmware wäre kein Problem bei 4.7.0...

      Kommentar


        #4
        HS3 ode HS4?
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Zitat von matthiass Beitrag anzeigen
          hs3 ode hs4?
          hs4

          Kommentar


            #6
            Sollte auch über USB funktionieren. Kann sein das du die BIOS Settings anpassen musst damit der über USB bootet .

            greetz Benni

            Kommentar


              #7
              Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
              Sollte auch über USB funktionieren. Kann sein das du die BIOS Settings anpassen musst damit der über USB bootet .
              hm, ok. Analog 4.9. oder 4.11? Dann schaue ich mir das mal an.

              Kommentar


                #8
                Eigentlich ja ,

                würde versuchen ob der HS ( Achtung ist danach zurückgesetzt ) schon von USB bootet.

                Wenn nicht im Bios folgende Einstellungen vornehmen dann sollte es funktionieren.

                Boot "Prefer USB Boot" aktivieren.
                Advanced Sata Config AHCI einstellen

                greetz Benni

                Kommentar


                  #9
                  ok, ich versuche es!

                  Habe jetzt auch ein Monitor auftreiben können und PS2 Tastatur.

                  Er Bootet prinzipiell schon hoch. bleibt nach ca. 3 Minuten mit dem Eintrag "EIBNET Reset fertig" dann aber stehen...

                  Kommentar


                    #10
                    So, habe den USB Stick erstellt.

                    HS bootet auch vom Stick und kopiert Daten. Dann piept er 6 mal.
                    Dann entferne ich den Stick und der HS startet neu...mit dem gleichen Fehler wie vorher. Er bootet nicht hoch, bricht ab bei "EIBNET Reset fertig" und nach weiteren ca. 5 Minuten bootet er erneut.

                    Kommentar


                      #11
                      So, noch ein Versuch und siehe da, es geht!!

                      Alles zurückgesetzt.
                      Er bootet und ist über die IP erreichbar.
                      Firmware ist 4.9.0

                      Jetzt mal das Projekt und die Remantentdaten wieder übertragen und dann mal sehen ob alles tut!

                      Danke für eure Hilfe!!!

                      Gruß
                      Thomas

                      Kommentar


                        #12
                        so, ok wäre auch zu schön gewesen...
                        Projekt übertragen, HS bootet und hängt sich dann nach ca. 10 Minuten auf...
                        Lade mal ein Testprojekt ob das dann funktioniert...

                        Also wieder per USB Stick zurücksetzen...

                        image_105396.jpg
                        Zuletzt geändert von nattermt; 14.12.2020, 17:53.

                        Kommentar


                          #13
                          Wie macht sich das aufhängen bemerkbar ?
                          greetz Benni

                          Kommentar


                            #14
                            Du siehst im Log "hsmain [170] segfault, das die HS Software abstürzt und dann das OS unkontrolliert herunterfährt.
                            Da im vorfeld einige Fehler in einem Logikbaustein vorkommen, tippe ich auf einen Bytecode Baustein, der mit der neuen FW Version (Linux, python) nicht mehr kompatibel ist. Versuche mal den Baustein zu finden, du müsstest den in dem Logik Ordner mit Textsuche finden wenn du nach "import__('math')" suchst. Entferne den Baustein mal und versuche es dann erneut.

                            Kommentar


                              #15
                              ok, habe ich gemacht. Aber Suche findet den Begriff nicht...