    Guten Abend,

    Ich hab aktuell ein kleines Problem:
    In meinem Versuchsaufbau hab ich u.a. ein GIRA DALI Gateway, ein C003 von tridonic an einem RGB-LED-Panel sowie einen tridonic TE-0105 one4all sc.
    Das Gateway erkennt die 3 Kanäle des C003 einwandfrei, jedoch den TE-0105 nicht. Die daran angeschlossenen Leuchten leuchten, sobald man Spannung drauf legt.

    Hat jemand einen Rat für mich?
    Haha, du lustiger Bucklfips

    #2
    Hat bitte jemand einen Rat bzw. Lösungsansatz für mich?
    Ich soll die EVGs bald einbauen, aber unprogrammier/-getestet möcht ich das nicht.
    Haha, du lustiger Bucklfips

    Kommentar


      #3
      Es könnte sein, dass der Tridonic im corridor-Mode ist. Das kann man aber nur mit der Dali-Schnittstelle überprüfen und ggf. ändern.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        Layer1 Problem auf dem DALI zwischen GW und Tridonic ausgeschlossen?

        Kommentar


          #5
          Zitat von EIB1NOOB Beitrag anzeigen
          Layer1 Problem auf dem DALI zwischen GW und Tridonic ausgeschlossen?
          Für Anfänger?
          Haha, du lustiger Bucklfips

          Kommentar


            #6
            Verkabelung in Ordnung?

            Kommentar


              #7
              Zitat von EIB1NOOB Beitrag anzeigen
              Verkabelung in Ordnung?
              Ich denke ja. Zumal ja auch der C003 im selben Versuchsaufbau erkannt wird und auch funktioniert.
              Haha, du lustiger Bucklfips

              Kommentar


                #8
                Nach einiger Zeit Spielerei, hab ich den TE-0105 aus dem corridorMODE zurücksetzen können.
                Nun funktioniert die Erkennung mittels GW und die Zuweisung problemlos.

                Vielen Dank für die Lösungsansätze.
                Haha, du lustiger Bucklfips

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von bucklfips Beitrag anzeigen
                  Nach einiger Zeit Spielerei, hab ich den TE-0105 aus dem corridorMODE zurücksetzen können.
                  Für alle Unwissenden (wie mich): wie hast du das angestellt? Vielkeicht haben auch andere damit zu kämpfen und wären für die Antwort ganz dankbar
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Niko Will

                  Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                  - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                  Kommentar


                    #10
                    würde mich auch interessieren....
                    EPIX
                    ...und möge der Saft mit euch sein...
                    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                    Kommentar

                    Lädt...
                    X