    Hi,

    bin Neu in KNX. Kurz zu mir: Mache gerade meinen Elektromeister in Vollzeit, Prüfung Januar 2021. Hatte bisjetzt keine Berührung mit KNX. Bin Logo und Loxone Programmierer. Gelernter S4/S7 Siemens Programmierer. Ist aber schon lange her. Nun habe ich Kunden gewonnen die bestehende KNX Anlagen haben oder eine von mir wollen. So will ich KNX Fachmann werden. KNX Schulung ist in 2021 geplant. Aktuell arbeite ich Zuhause mit älteren Übungsgeräten.

    Nun habe ich eine Frage zum Jung 2074LZ Lichtszenentaster 8fach. Mir ist aufgefallen das bei den Ausgängen der letzte angeschlossene Aktor nicht angesteuert wird. Also Wenn ich Ausgänge 1-6 belegt habe. Kann ich zwar 1-6 in die Szenen speichern aber nur 1-5 werden angesteuert. Auch im Bus Diagnose Fenster wird mir das so angezeigt. Hbe ich schon Ausgänge gedreht und so weiter. Der Fehler bleibt. Also der letze angelegte Aktor in der Reihe wird nicht gesteuert. Ist der Fehler bekannt oder jemand anderem aufgefallen.

    Die Applikation ist Software Stand 0.2


    Lg Felix

    #2
    In meiner ETS sehe ich, dass für jeden Kanal in den Allgemeinen Einstellungen der Typ eingegeben werden muss: Schalten oder Dimmen. Wenn da wie auf dem Bild unten nur 5 Kanäle schalten eingestellt ist, dann schalten auch nur fünf Kanäle in den Szenen.