    MDT Heizungssteuerung - Status über LED anzeigen

    Hallo,

    ich verwende alles von MDT und have an meinen Heizkörpern 240V Stellmotoren die ich über die Heizungsaktoren steuere. Funktioniert gut.
    Jetzt möchte ich gern zusätzlich eine LED im MDT Glastaster smart 2 rot leuchten lassen wenn auf dem Stellmotor Spannung anliegt bzw diese angesteuert werden (sind stromlos geschlossen. Wie kann ich das realisieren?
    Kann mir jemand helfen? Für ein paar tipps wäre ich dankbar.
    VG
    Elektropfälzer

    #2
    Das ist mMn nicht machbar. Der Aktor liefert kein extra KO, dass den Zustand (also innerhalb der PWM Phase) genau anzeigt, du kannst nur den prozentualen Wert auslesen oder ob überhaupt geheizt werden soll.
    Gruß
    Florian

    Kommentar


      #3
      der prozentwert ist sowieso interessanter als das langsame pwm sichtbar machen zu wollen
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #4
        Ich gehe einfach mal davon aus, das die LED bei Stellwerten grösser 0 leuchten soll...

        Kommentar


          #5
          Über alle Kanäle kann man das über das Objekt Heizanforderung machen.

          Kommentar


            #6
            Erstmal Danke das hat mir schon geholfen, ich brauche den status pro Kanal. Als workaround werde ich erstmal die Stellwerte in % verwenden.

            Kommentar