Frage zur Begrenzung von 64 KNX-Geräten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Robby
    antwortet
    Zitat von Goldsmith Beitrag anzeigen
    Ich habe da dann dort zwar massiv ausgemistet und auf 5 Linien und weniger als 64 Geräte pro Linie reduziert, trotzdem hat es mich gewundert, dass die Kommunikation problemlos lief, obwohl das nach Lehrbuch eigentlich nicht klappen sollte.
    Zitat von Goldsmith Beitrag anzeigen
    Jetzt die Frage, nachdem das Limit mit den 64 Geräten pro Linie ohne Verstärker keine merkliche Rolle gespielt hat, kann da jemand mal ein paar mehr Details dazu schreiben? Wie genau kommt dieses Limit zustande?
    Du hast "ausgemistet" und fragst jetzt was es mit dem Limit auf 64 Geräte auf sich hat?

    Bei einer heutigen Anlage kannst du über 64 Geräte gehen, es muss nur die Spannungsversorgung dafür ausgelegt sein. Früher sollte 1 Gerät eine max. Stromaufnahme von 10mA besitzen x 64 Geräte = Spannungsversorgung 640mA.

    Bei der alten Anlage handelt es sich noch um TP-64 Geräte, je nachdem was es mit dem Ausmisten auf sich hat. Heute hat man TP-256 Geräte.

    Bitte nächstes Mal solche Fragen ins EIB-Anfängerforum stellen, hier bist du mit deinem 1. Beitrag bei den Erwachsenen

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    64 Geräte pro Linie ist u. war schon falsch - es galt pro Segment.

    Und Du bist Dir sicher, dass mancher Koppler kein Verstärker war?

    Ansonsten ist das Thema uralt, zigmal zerkaut - ich verweise hier freundlich auf die Forumssuche.

    Deine 2 BWM kannst bedenkenlos implementieren - selbst wenn es keine reine TP256er-Linie wäre.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Goldsmith
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Frage zur Begrenzung von 64 KNX-Geräten.

    Frage zur Begrenzung von 64 KNX-Geräten

    Hallo zusammen,

    ich habe vor Ewigkeiten ein KNX-Projekt für ein etwas größeren Privathaus zum Laufen bringen sollen, weil der Elektriker sich damit übernommen hatte (man muss fairerweise sagen, dass das vor etwa 20 Jahren war und sein erstes KNX-Projekt, d. h. der wohlhabende Besitzer des Hauses hat das Lehrgeld des Elektromeisters gezahlt).

    Insgesamt waren dort Rund 600 KNX-Geräte verteilt auf 7 Linien, alles TP, kein IP.
    Manche der Linien hatten über 120 KNX-Geräte, allerdings mit nur einem Netzteil pro Linie und ohne jeglichen Linienverstärker. Lediglich die einzelnen Linien waren fachgerecht mit Linienkoppler mit der Hauptlinie verbunden. Bis auf das, dass die Parametrisierung der Geräte teilweise vollkommener Mist war, gab es keinerlei Kommunikationsprobleme.
    Ich habe da dann dort zwar massiv ausgemistet und auf 5 Linien und weniger als 64 Geräte pro Linie reduziert, trotzdem hat es mich gewundert, dass die Kommunikation problemlos lief, obwohl das nach Lehrbuch eigentlich nicht klappen sollte.

    Jetzt die Frage, nachdem das Limit mit den 64 Geräten pro Linie ohne Verstärker keine merkliche Rolle gespielt hat, kann da jemand mal ein paar mehr Details dazu schreiben? Wie genau kommt dieses Limit zustande?
    Warum läuft es auch mit über 64 Geräten ohne Verstärker problemlos und in welchen konkreten Szenarien ist mit Problemen zu rechnen?

    Mein Elektroverteiler zu Hause ist leider etwas arg voll und es passt kein zweites Netzteil und Verstärker rein, aber ich bräuchte noch zwei Bewegunsmelder, welche die Anzahl der Geräte auf einer Linie auf 66 erhöhen würde. Daher die Frage.